moteur etoile triangle

Posté : ven. 7 janv. 2011 14:21
par cucket
Bonjour,

Voilà mon petit problème,

Un moteur de 55 kw en 400v démarrage étoile triangle qui alimente une centrale hydraulique .

Le conctacteur de ligne est resté collé, nous l'avons remplacé.

Le moteur démarre bien en étoile mais après le passage en triangle, monte en intensité 350 A sur 2 phases et declenche en thermique.

L'isolement est bon mais la résistance des enroulements est faible 0.3 ohm.

Je pense que le moteur est hs, 2 enroulements en court circuit mais comme son remplacement est difficile, je veut m'en assurer.

Quand pensez vous??
Cordialement

Re: moteur etoile triangle

Posté : ven. 7 janv. 2011 16:56
par siza4
combinent l'intensité nominale de ce moteurs

Re: moteur etoile triangle

Posté : ven. 7 janv. 2011 17:27
par cucket
bonjour,

l'intensité est de 105A, mais après une mesure plus précise, la mesure des enroulement est de 0.16 ohms , 0.14 et 0.28 ohms, l'isolement entre phs est de 217 megohms.
on se dirige vers le remplacement, il est de 1993 !
cordialement

Re: moteur etoile triangle

Posté : ven. 7 janv. 2011 17:31
par siza4
les spire de 2 enroulement en court circuit
ou démarré en directe est faire un mesure couplé en triangle

Re: moteur etoile triangle

Posté : ven. 7 janv. 2011 17:35
par siza4

Re: moteur etoile triangle

Posté : dim. 9 janv. 2011 13:39
par Invité
salut l'ami ! vous avez un moteur que vous dites qu'il demarre en etoite /triangle !mais est ce que vous avez bien controlé la plaque signalitique du dit moteur est ce qu'il est en 220/380 ou bien en 380/ 660 v! la puissance biensure qu'elle est en 55kw ! c'est du 75 cv ! l'etoile triangle possede 3 contacteurs :
1---contacteur de ligne
qui se ferme le premier avec le contacteur étoile
2-----contacteur étoile
3------ contacteur triangle qui se ferme le dernier avec le contacteur de ligne tjrs férmé
biensure cela se fait a l'aide d'une temporisation dans le circuit de commande !
pour les contacteurs tu va choisir la bonne marque si c'est du telémécanique tu prends 3 contacteurs d 80
bien a vous ! et nous la pour s'aider l'un a l'autre !!!... :-)

Re: moteur etoile triangle

Posté : lun. 17 janv. 2011 19:35
par Invité
merci pour ces reponses et j'ai trouver le probleme le moteur est surdimensionner car quand on passe en etoile l'intensité et le couple est divise par 3 dc puissance des contacteurs a 30kw

Re: moteur etoile triangle

Posté : sam. 29 janv. 2011 19:17
par Invité
bonsoir
ci tu veux jais un demareure electronique a vendre pour un moteur de 55 kw