produir l electricité

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
manahih
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 17 juil. 2008 00:56
Contact :

produir l electricité

Message par manahih »

salut puis- je avoir un schéma montrant la production électrique a partir d un groupe électrogène ? parce que j en ai un groupe électrogène en marche mais qui ne produit pas l électricité :-o c est groupe tris-phases plus un neutre .avec un voltamètre toujours la tension est 0
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: produir l electricité

Message par pinss67 »

Bonjour,

Êtes vous certains de prendre la tension au bon endroit? Avez vous un interrupteur ou dispositif de coupure en amont?

Votre tension 0V est très étrange
Avatar du membre
manahih
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 17 juil. 2008 00:56
Contact :

Re: produir l electricité

Message par manahih »

oui j en suis sur le moteur est en marche mais qui ne produit pas d électricité et j ignore les causes !!!
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: produir l electricité

Message par Im2fast4U »

Bonjour,

votre moteur thermique est-il accouplé mécaniquement à la génératrice ?
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: produir l electricité

Message par lob »

Bonjour,
votre alternateur tourne til?
La roue polaire est elle alimentée ?(verifiez l'excitation )
controlez hors tension la valeur ohmique des enroulements statoriques .
Cordialement.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: produir l electricité

Message par Max78 »

Bonjour,

Pour la 2nd fois lob... Merci de faire attention à la date du dernier post !!!!

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités