Posté : mer. 29 déc. 2010 16:20
par palou43
bonjour voila je viens vous faire controler la repartition de mon tableau definitif
voici un lien pour telecharger le schema unifilaire
http://www.megaupload.com/?d=EV5IBS77

au niveau de l'attestation, pour le nombre de circuit, faut il compter ce qui part des telerupteur? si sur un disjoncteur d'eclairage par exemple on 2 phase et 2 neutre qui part, cela compte pour 1 ou 2 circuit? en faite je ne comprend pas trop ce qu'i l faut mettre a ce niveau?

merci

Re: derniere ligne droite avant passage consuel.

Posté : mer. 29 déc. 2010 21:51
par Carminas
Bonsoir

Pas grand chose à redire à cette dernière version

1 circuit = 1 disjoncteur.

@+

Re: derniere ligne droite avant passage consuel.

Posté : jeu. 30 déc. 2010 10:33
par palou43
donc c'est tout bon pour le tableau. par contre j'ai juste juste les 20% mais bon je pense qu'il fera attention que j'ai deja prevu aspiration, portail, garage, hotte.... sinon au pire je lui dirai que je mettrai un rang en dessous mais je ne vois pas trop l'utilité. donc si j'ai 38 disjoncteur, je dois me retrouver avec 38 circuit au total?


merci encore

Re: derniere ligne droite avant passage consuel.

Posté : jeu. 30 déc. 2010 14:27
par Carminas
Pour les disjoncteur ne pas compter les 2A qui servent à l'asservissement : chauffe-eau, programmateur....
Eventuellement étiquetter "libre" les disjoncteurs présents mais non utilisé. Cela comptera dans les 20%

@+

Re: derniere ligne droite avant passage consuel.

Posté : jeu. 30 déc. 2010 15:17
par palou43
je chauffe au bois et fioul avec ballon integrer dans la chaudiere donc je n'ai pas de 2 A mis a part pour la vmc. et je n'ai pas non plus de disjoncteur libre car ils sont tous cablé avec les cables en attente avec domino et barnier.

Re: derniere ligne droite avant passage consuel.

Posté : mar. 8 févr. 2011 16:51
par palou43
coucou tout le monde, le consuel est sur le point de passer petit retard de derniere minute.

petite question au niveau de la prise de terre de la lES pour les cuivre d'alim de ma baignoire, faut il que la liaison soit faite le plus prés possible du mitigeur?

j'ai tiré mon cable d'alim portail et contact sec videophone, comment les mettre en attente pour que le consuel ne dise rien? (ces cables sont en attente dans ma gtl( avec wago non braché au disjoncteur)

pour le moment a l'ext j'ai mis domino+barnier et je les ais glisser sous le coffret erdf.

Re: derniere ligne droite avant passage consuel.

Posté : mar. 8 févr. 2011 19:44
par RFco
bonsoir a tous

pour l'alim extérieure, il vaut mieux la mettre dans une boite de dérivation type plexo

pour la liaison baignoire, pas de soucis, ca peut se faire n'importe où


@+

Re: derniere ligne droite avant passage consuel.

Posté : mer. 9 févr. 2011 10:11
par palou43
ok merci pour tous.