cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 02:08
par moko
bonjour,
je dois installer des blocs d'eclairage de secours.
j'ai vu qu'il fallait du 5 x 1,5 mm2 pour alimenter ces blocs (phase, neutre, terre + circuit secouru)
dans mon installation tous les cablages sont passés sous gaine ICTA : plafonds et placo etc
faut-il passer du cable R2V U1000 5x1,5 sous gaine ICTA ou direct dans le plafond ?
ou sinon puis-je cabler en 5 fils H07 sous gaine diametre 20 ou 25 plutot ??? du tableau au BAES
merci pour vos reponses
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 09:37
par RFco
Bonjour moko,
RO2V sous gaine si plafond non démontable.
Fil sous gaine de 20 mini...
@+
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 11:08
par moko
bonjour
oui c'est un plafond en placo non demontable
si je met du RO2V 5x1,5 sous gaine : quel diametre ? 25 minimum je pense car ce cable est rigide et un peu epais
et sinon je peux aussi le faire en 5 fils sous gaine ??? quelle diametre de gaine ? quelles couleurs de fils ??
Rouge, bleu, V/J et les 2 derniers ??? noirs?
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 11:36
par RFco
passer des fils sera plus rentable.
Mettez les trois couleurs classiques, et puis pourquoi pas gris et noir,deux couleurs différentes car il y a une polarité pour la télécommande (gaine de 20 mini)...
@+
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 12:43
par inspecteur
Hello
votre bloc baes que vous rajouter et pour un erp ou ert ?
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 16:24
par moko
bonjour a priori on est plutot ERT... j'avais appelé la commission des pompiers qui semblait me dire qu'on n'était pas ERP
qui détermine la qualification ? une visite de sécurité doit-elle etre faite ? par qui....?
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 16:30
par inspecteur
Re
bas déjà quel type d'établissement ? accueil du publique ? si oui combien ? ect... je vous dit cela car attention si vous êtes en erp et selon la catégorie vous pouvez êtres obligés de mettre d'autres type de blocs mais surtout la canalisation donc le câble en C1 CR1 résistant au feux, c'est pour cela que j'attire votre attention (ERT -> recevant des travailleurs) & (ERP -> recevant du publique)
Mais la commission ou les pompiers vous on répondue dans s cas pas de problème

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 16:39
par moko
non pas d'accueil de public
enfin pas des gens lambda qui passent dans la rue comme un magasin, seulement réception de nos clients qui viennent chercher ou ramener du matériel en location, donc sous contrat avec notre société.
et ils ne seront meme pas 5 à 10 par jour
Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES
Posté : sam. 9 août 2008 17:02
par inspecteur
bas oki donc ERT
pas de probleme