Y a t'il un pilote qui peut éclaircir cette situation.
je doit tiré une alimentation pour un four 380v 6Kw d'une armoire situé à 25m et en passant par un tableau modulaire qui est à 10m du four.
Question : quel type de protection je doit installés dans l'armoire et dans le tableau .merci
protection par disjoncteur diff et inter tetra
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: protection par disjoncteur diff et inter tetra
Votre four tire un peu moins de 10A, mais c'est une alimentation spécialisée donc un 16A serait conseillée. Compte tenu de la distance relativement correct, la chute de tension doit être inférieur à 5% (indispensable si vous êtes en Tarif Jaune). Un disjoncteur 4 pôles (4P) 16A donc 4x16A suffira. Pour le différentiel, il faut voir ce que vous avez en amont (inter diff ou autre). En régime de neutre TT tout point de l'installation doit être sous differentiel. Après il s'agit de voir à quel point vous voulez que ca pete en cas de défaut, mais il s'agira plus de confort. 

L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: protection par disjoncteur diff et inter tetra
En fait j'ai installé un disjoncteur 4 x 20A entête dans l'armoire et un disjoncteur diff 4 x 20A 30mA dans le tableau reliée par 20Ml d'un 5G4 RO2v et 10Ml de plus jusqu'à la sortie de câble.
Que pense tu de cette installation est elle bonne ou pas.
Que pense tu de cette installation est elle bonne ou pas.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités