Page 1 sur 1
Protections de ligne , disjoncteurs
Posté : mer. 15 déc. 2010 22:33
par crazy bike
Quelles protections monter...
pour moteur vmc environ 200W?
hotte aspirante?
Danke
Re: Protections de ligne , disjoncteurs
Posté : mer. 15 déc. 2010 22:57
par Invité
VMC => 2A (Sauf préconisation contraire du constructeur).
P=U.I
I = P/U=200/230 = Même pas un Ampère.
Re: Protections de ligne , disjoncteurs
Posté : lun. 20 déc. 2010 21:34
par katinanh1
Bonsoir
P= u.i (courant continu)
p= u.i.cosa (courant alternatif mono)
Re: Protections de ligne , disjoncteurs
Posté : mar. 21 déc. 2010 01:23
par Candela
Bonsoir,
Une hotte aspirante n'a pas à être protégée par le départ; le principe de la C15-100, c'est de protéger le conducteur, et c'est au fabricant de l'appareil d'y inclure une protection si nécessaire (exactement comme tous les appareils).
La hotte ne fait pas partie de la liste des appareils nécessitant un circuit spécialisé; on peut en prévoir un, ou la placer sur un circuit prises,
Les circuits de commande et VMC sont une dérogation à ce principe: pour des raisons de sécurité, ils sont protégés à 2A bien qu'ils soient câblés en 1,5 mm².
Cordialement