branchement complet d'un tableau électrique

Posté : mar. 7 déc. 2010 13:45
par Invité
Bonjour,
Nous rénovons une maison en pierre de + de 250m². Nous rénovons totalement l’électricité, avant il y avait 3 prises et 2 points lumineux. Bien que nous n’ayons pas besoin du passage d’un consuel, nous allons faire venir quelqu’un pour valider notre installation pour notre assurance ; Bien que j'ai souvent lu le forums et télécharger les schémas du site, j’aimerais avoir un avis d’expert sur ce branchement avant de faire appel à un consuel. Mais c'est la première fois que j'écris sur le forum et je ne sait pas comment joindre mon fichier pdf pour vous montrer mon tableau.
Merci d’avance.
marcest

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Posté : mar. 7 déc. 2010 22:47
par pericles
Bonsoir,

Voir le lien ci-après pour télécharger un document
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941

cordialement

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Posté : mer. 8 déc. 2010 11:43
par Invité
Bonjour et merci pericles,
je peux donc maintenant vous envoyer le dessin de mon tableau.
Image
J'attends vos commentaires en vous remerciant par avance
Cordialement,
Marcest

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Posté : mer. 8 déc. 2010 22:25
par pansonic
Bonjour,

Sympa le schéma, tu l'as fait avec quel logiciel ?

Pour ma part, je trouve ton diff. type A 40A surchargé, je mettrai un 63A en type A ou bien je rajouterai à ton installation un diff.type AC pour alléger un peu le type A et mieux équilibrer le reste de l'installation.

Ce n'est qu'un avis perso, il faudrait voir ce qu'en pense les autres électriciens.

Cordialement

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Posté : mer. 8 déc. 2010 22:30
par pericles
bonsoir à tous,

avec un chauffe eau 3kW vous disposez la nuit de 9kW pour le chauffage

pour rester en monophasé prévoir une autre énergie pour le chauffage du rdc séjour, salon ; cuisine….
car suivant votre projet , la puissance totale des convecteurs = 16.2kW soit 70A ,
la puissance du chauffe eau 3kW soit 13A,

concernant la dimension du tableau 4x13 modules =54 modules
il faut respecter la réserve de 20% , donc vous disposez de 45 modules maxi pour équiper votre tableau
car 45 x0.2 = 9 soit 45+9 =54


voir votre document avec les remarques
schéma marcest. indiceA http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ndiceA.pdf


cordialement

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Posté : ven. 10 déc. 2010 20:16
par Invité
Bonsoir,
merci beaucoup pour vos remarques et vos conseils.
pansonic, j'ai réalisé mon shéma sur word avec insertion d'image et de dessin.
bonne soirée et à bientôt
cordialement,
marcest