Question sur tableau suite passage Consuel

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Question sur tableau suite passage Consuel

Message par Invité »

Bonsoir à tous,
le consuel est passé dans une maison sur notre terrain. pour vous expliquer la situation: cette maison était desservie par un autre compteur (celui de ma maman) pour alimenter une autre maison (celle de mon frère). Le compteur de celle-ci (construite en 2004) est équipé de la façon suivante (je ne sais pas insérer une image alors je décris) :
un DDR 40A 30mA
4 disjoncteurs c10 pour les luminaires
4 c16 pour les prises courantes
1 c16 pour le four
1 c16 pour le lave-vaisselle
1 c60n b10 pour le congélateur
1 multi 9 dpn c20 pour le chauffe-eau
1 c60n C20 pour la machine à laver
1 flash monotron 200
1 hager e320 (apparemment il fonctionnerait avec le monotron)
1 hager 10A pour la chaudière
la maison fait 60m²
Lors de mon appel au consuel, il m'a été dit qu'il suffisait d'une mise en sécurité électrique. les travaux de tranchées pour mener le câble jusqu'à la maison ont été fait par un professionnel qui s'est occupé de faire la demande pour la visite.
L'inspecteur a noté qu'il fallait un ddr courbe A 30mA 63A, il a indiqué que c'était une norme d'il y a 1 an et demi. 63A pour une logement si petit est-ce normal?
Le logement n'étant pas neuf, un DDR 40A 30mA ne suffit-il pas pour une mise en sécurité?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Question sur tableau suite passage Consuel

Message par Carminas »

Bonjour

Il faudrait connaitre le calibre de votre disjoncteur de branchement ERDF : 15/45A ou 30/60A, mais si c'est un nouveau ERDF a du mettre un 30/60A.


Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :

Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.

Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.

Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.

C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.

Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.

Je n'ai pas entendu parlé d'évolution de cela il y a un an et demi, mais si le consuel le dit, il a raison.

Visiblement vous n'avez pas de circuit plaque de cuisson 32A ni de chauffage électrique, reste à savoir quel est votre disjoncteur de branchement.

De toute facon avec four, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau un 63A sera plus pertinent.

@+
Carminas
Invité

Re: Question sur tableau suite passage Consuel

Message par Invité »

Merci pour les réponses.
je vais voir quand je recevrai le compte rendu avec les réserves.
bonne soirée à tous
Invité

Re: Question sur tableau suite passage Consuel

Message par Invité »

Bonjour,

Ne serait-ce pas une histoire de nombres de circuits spécialisés sous un même ID ?

La norme dit 2 Circuits Spé + 2 circuits non spécialisés au max pour un ID 40A 30mA type A.
Avec un 63 A on peut rajouter 2 autres circuits spé.

Or là on a : Four + Lave vaisselle + Lave Linge, donc 3 circuits spé... De ce point de vue, il faut donc les protéger sous un ID 63A 30mA Type A, sous lequel on pourra rajouter 2 circuits non spé.

La personne du consuel a peut-être pensé comme ça.

Pour le coup il faudrait peut-être mieux partir sur 2 ID 40 A 30mA type A et un ID 40A 30 mA type AC ?

(Pas taper je débute... :oops: )
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités