Nombre de prises...

Posté : lun. 6 déc. 2010 14:08
par crazy bike
Dans un pavillon , selon NFC 1500
Un socle 2 prises égale une prise dans le circuit? ( ex: circuit 5 prises en 16 A, 8 prises en 20A)
Merci ..............................

Re: Nombre de prises...

Posté : lun. 6 déc. 2010 14:17
par Didier62
salut,
oui ,une prise double dans le méme socle est décomptée comme 1.

Re: Nombre de prises...

Posté : dim. 20 févr. 2011 23:09
par Invité
Question supplémentaire : qu'est ce qu'une prise double ( deux prises simples montées côte à côte ou deux prises moulées dans un seul et même blocs) ??

Re: Nombre de prises...

Posté : dim. 20 févr. 2011 23:22
par RFco
Bonsoir Maxdedax

une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille


@+

Re: Nombre de prises...

Posté : lun. 21 févr. 2011 10:19
par Ludovic
Bonsoir Maxdedax

une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille
Et ben j'en apprends une bonne 8-) Merci car cette nouvelle m'arrange fortement [supercontent]

Re: Nombre de prises...

Posté : lun. 21 févr. 2011 14:24
par guyome14
[
crazy bike a écrit :( ex: circuit 5 prises en 16 A, 8 prises en 20A)
5 prises si le circuit est en 1,5mm²
8 prises si le circuit est en 2,5mm²

Re: Nombre de prises...

Posté : jeu. 24 févr. 2011 23:11
par Ludovic
RFco a écrit :Bonsoir Maxdedax

une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille


@+
Bonsoir,

Sur un livre de la collection Eyrolles (je ne sais pas si j'ai le droit de citer un éditeur au même titre qu'une marque si ce n'est pas le cas, je modifierai bien sûr), il est indiqué ceci :

Image

Du coup, je ne sais pas si j'ai bien compris mais ça ne colle pas ? [thinking]

Merci par avance 8-)

Re: Nombre de prises...

Posté : jeu. 24 févr. 2011 23:21
par Carminas
Bonsoir

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

Donc dans l'absolu avec 8 socles double ou 4 quadruples, on peut mettre 16 PC sur un circuit en 2,5² tout en étant dans la norme (à réserver à mon avis à des usages d'appareils peu consommateurs : informatique, multimédia...).

@+

@+