liaison DDB TRI armoire TRI

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

liaison DDB TRI armoire TRI

Message par Invité »

Bonjour à tous.
Je dois raccorder une armoire TRI + N sur un DDB 60A. Hésitant entre le 4X16² et 4X 25², je vais voir à "Abaque du choix de la section pour câble de branchement en triphasé" à http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Et là surprise l'abaque me donne du 6² pour 3 m de longueur!
En cliquant sur "info", il semble qu'il s'agit de l'alim. d'un tableau mono. Mais même dans ce cas et avec un équilibrage des phases, n'est ce pas sous calibré?

En tout état de cause, où puis trouver ma réponse pour mon armoire TRI?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: liaison DDB TRI armoire TRI

Message par Carminas »

Bonsoir

Sur 3m je dirai 4x16².
A voir néanmoins en fonction des conditions de pose.

@+
Carminas