Bonjour, je dois tirer un câble pour aller du compteur disjoncteur installé par EDF en limite de propriété jusqu'à mon disjoncteur à l'intérieur de la maison , soit sur un distance de 100m. Je prévois un abonnement de 9kW avec option heures creuses.
Quel câble dois-je tirer dans le fourreau de 40? 73? 100?, et que dois-je mettre comme fils pilotes ?
Merci.
Vincent.
Re: Section des cables
Posté : jeu. 27 mars 2008 13:42
par GAS
Bonjour,
Voir sur lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
Câble de 2x50 mm2 pour 45 A monophasé sous foureau de
![symb03 [z_diametre]](./images/smilies/z_diametre.gif)
63 mm pour l'alimentation
voir sur ce lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Pour la ligne pilote un câble de 2 x 1,5 mm2 sous fourreau de
![symb03 [z_diametre]](./images/smilies/z_diametre.gif)
40 devrait convenir

Re: Section des cables
Posté : mer. 9 avr. 2008 07:22
par vincentkine84
Merci beaucoup
Vincent
Re: Section des cables
Posté : mer. 9 avr. 2008 07:43
par Carminas
Bonjour
Pour l'alimentation j'aurai plutôt dit :
- 50² pour un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 70² pour un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans une gaine TPC rouge de 90.
@+
Re: Section des cables
Posté : mer. 9 avr. 2008 14:21
par GAS
Bonjour,
Vous avez raison de compléter mon message Carminas.
La question ne précisait pas en effet la plage de réglage du disjoncteur de branchement