Page 1 sur 1

Abonnement EDF pour chaudiere electrique

Posté : lun. 8 nov. 2010 22:41
par Invité
Bonjour,

nous faisons construire et nous sommes face à un dilemne concernant le mode chauffage de la maison. En effet, nous aimerions utiliser une chaudiere electrique en attendant d'avoir les moyens de nous payer une PAC. Nous avons opter pour un plancher chauffant hydraulique. La question qui se pose concerne l'abonnement EDF que l'on doit choisir sachant que notre chaudiere sera en 12 KWh avec délesteur. Nous aurons par ailleurs pas mal d'autres sollicitations électriques comme les volets roulants, frigo américain, plaques, groupe filtrant, sèche linge, aspiration centralisée etc...

Quel abonnement EDF nous conseillez vous sachant que nous habitons du coté de Toulouse mais que la maison est situé sur une colline exposée aux 4 vents ? Un abonnement 12 Kwh en monophasé ne parait il pas un peu léger et ne risque t'on pas de disjoncter ? :(

Merci d'avance de vos éventuelles réponses!

Cordialement

Re: Abonnement EDF pour chaudiere electrique

Posté : lun. 8 nov. 2010 22:51
par Carminas
Un abonnement 12kVA c'est dans les faits 14kW. Mais c'est vrai que c'est léger.

Si vous mettez des appareils électroménager en route, cela ne va pas disjoncter, cela va délester.
A vous de voir si c'est gênant

Ce qui consomme vraiment, c'est les plaques, le lave-linge, le lave-vaisselle, le four et le sèche linge. Ce n'est pas en route tout le temps et pas souvent à la consommation maxi.

Sachant qu'aujourd'hui ERDF ne délivre pas plus de 12kVA en mono.
Si vous voulez plus il faudra passer en tri.

@+

Re: Abonnement EDF pour chaudiere electrique

Posté : lun. 8 nov. 2010 23:39
par Candela
Bonjour,
Lorsqu'il y a un délesteur, le point de départ du calcul, ce sont les déperditions. Il s'agit de la puissance de chauffage nécessaire en fonction de l'isolation des murs pour maintenir une température de 18 ou 19° (maxi toléré) par une température extérieure mini normalisée (pour les environs de Toulouse, -5°C de 0 à 200m, -6 de 201 à 400 m).

Partant de cette puissance, vous devez ajouter la marge nécessaire :
-éventuellement pour assurer le confort par une température exceptionnelle, plus basse
-assurer une mise en température suffisamment rapide après une absence, par température basse
-faire fonctionner tous les appareils que vous prévoyez simultanément. Pour ce dernier point, il n'y a pas besoin d'une grosse marge, en effet la plupart des appareils ont un fonctionnement intermittent (lave-linge et vaisselle, aspirateur, four) et leur puissance, lissée sur 24 h, est faible. 1200 à 1500W suffisent en général, l'inertie thermique de la maison fait le reste.
Pour les deux premiers points, un chauffage d'appoint, si vous l'acceptez, sera suffisant dans ces circonstances particulières et vous évitera de surdimensionner votre installation (ce sera particulièrement vrai par la suite si vous installez une PAC).
Un insert, outre son agrément, vous fournit couramment 8 à 10 kW. Le problème est d'arriver à ce qu'il chauffe deux ou trois pièces!

Avec ce principe, j'ai une maison demandant 11550 w par -11°C, et un abonnement de 12kVA, et ça fonctionne.
Cordialement

Re: Abonnement EDF pour chaudiere electrique

Posté : mar. 9 nov. 2010 11:08
par Invité
Merci à tout les 2 d'avoir pris le temps de me répondre!
Autre question: Pensez vous qu'une PAC fonctionne en mono ou en tri phasé?

Re: Abonnement EDF pour chaudiere electrique

Posté : mar. 9 nov. 2010 21:59
par Invité
Bon je réponds à moi-même: Après recherche il semblerait que la majorité des PAC fonctionnent en tri (à confirmer quand même). Carminas nous dis que ERDF ne délivre plus de 12 KvA en mono, nous serons donc obligé de prendre du tri.

D'après ce que j'en comprends le tri est plus puissant que le mono et donc ça règlerait le pb concernant le risque de disjoncter ou du moins le risque serait moindre pour ce qui concerne l'utilisation de la chaudière électrique ? Qu'en pensez vous?

Re: Abonnement EDF pour chaudiere electrique

Posté : mar. 9 nov. 2010 22:12
par Carminas
Effectivement vous pouvez disposer jusqu'à 36kVA en tri.

Mais attention la puissance est répartie sur 3 phases et le risque de disjoncteur existe avec des petit abonnements et un mauvais équilibrage.

Ainsi par exemple 18kVA c'est 30A par phase.
Donc dès que vous dépassez 7 kW sur une phase cela disjonctera
On comprend donc l'intérêt :
- de brancher en tri les appareils qui peuvent l'être car la répartition de puissance se faite de manière homogène : chaudière, pac, plaques élec, chauffe-eau...
- de répartir de manière homogène sur les différentes phases les appareils mono gros consommateur.

Autres inconvénients :
- risque de rupture de neutre
- nécessité d'un tableau plus grand
- matériels du tableau plus chers
- nécessité de souscrire une puissance plus importante qu'en mono

Côté avantages :
- si vous avez un branchement de grande longueur depuis la rue, la section du câble sera (à puissance égale) nettement plus faible et vous reviendra nettement moins cher.
- possibilité d'avoir des appareils qui fonctionnent en tri : poste à souder, machine outil
- et bien sur fort besoin de puissance.

Ci-joint un exemple de tableau tri, dont vous pourriez vous inspirer :

Image

@+

Re: Abonnement EDF pour chaudiere electrique

Posté : mar. 9 nov. 2010 22:23
par fab
salut a tous

juste une petite précision ...
Carminas nous dis que ERDF ne délivre plus de 12 KvA en mono
alors que "carminas" dit :
Sachant qu'aujourd'hui ERDF ne délivre pas plus de 12kVA en mono.
et il a raison ....

il y a une petite différence qui ( il me semble ) était important de signaler pour ce qui consulterai ce forum a la va-vite ... même si je suis certain que la plupart d'entre vous aurons corrigé d'eux même ...

cordialement
fab