Problème de fusible sur ma scie à buches

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Problème de fusible sur ma scie à buches

Message par Didier »

Bonjour, je viens d'acheter une scie à buches d'occasion et quand je la démarre le fusible sur la scie se grille.
La scie fait 2,5 cv et 1,8 kw en 220v comment calculer la puissance du fusible car il y avait un 16 A et j'ai mi un 25 A et le moteur tourne avec mais j'ai peur que 25 A cela fasse beaucoup. Merci d'avance pour votre aide.
Didier
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème de fusible sur ma scie à buches

Message par Labobine »

Bonjour,
C'est entièrement normal que votre fusible de 16Amp saute vu la puissance du moteur pour le démarrage.
Si vous voulez protéger efficacement votre moteur il vous faut alors un disjoncteur magnéto-thermique réglé à l'intensité du moteur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: Problème de fusible sur ma scie à buches

Message par Didier »

Merci pour la réponse, mais j'aurai voulu savoir quel ampérage pour le fusible ?
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: Problème de fusible sur ma scie à buches

Message par Didier »

Bonjour,
LE moteur fait 230v monophasé 1.84 kw / 2.5CV - 12 A, quelle ampérage pour le fusible qui est sur la scie
Didier
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Problème de fusible sur ma scie à buches

Message par Marco »

Salut
Comme dit plus haut par Labobine : une protection par un disjoncteur moteur (magnéto-thermique).
Si la plaque du moteur indique 12A (intensité nominale) vous en choisissez un qui a une plage de réglage de 9 à 14A EX: chez Legrand 028 10
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème de fusible sur ma scie à buches

Message par Labobine »

Bonsoir,
Il serait très étonnant de trouver des fusibles de 12Amp dans le commerce, mais même avec un 16Amp AM celui-sautera une fois sur deux.
Solution : 25Amp (protection de ligne) et un bon disjoncteur magnéto thermique réglé à 12Amp.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités