Posté : ven. 29 oct. 2010 19:05
par Invité
Bonjour, j'ai bien raccordé ma baignoire au tableau avec un fil terre mais pas ma baignoire aux terres des prises. Sachant que le carrelage est fait, je suis dans la mouize jusqu'où ?

Re: oubli partiel lep
Posté : ven. 29 oct. 2010 19:10
par RFco
bonjour
maison de plain pied ??????
quel type de cloison???
on peut avoir un plan d'implantation???
@+
Re: oubli partiel lep
Posté : ven. 29 oct. 2010 19:14
par Invité
Non appartement, cloison en BA 13 , doubler de laine de verre.
Re: oubli partiel lep
Posté : ven. 29 oct. 2010 19:32
par RFco
cette pc fait partie d'un circuit ou alors ligne dédiée???
idem lumière
un plan au cas ou avec implantation PC du même circuit des pieces a coté sdb
Re: oubli partiel lep
Posté : ven. 29 oct. 2010 19:44
par Invité
Elle fait partie d'un circuit PC avec la chambre, la lumière non je l'ai tiré en direct au tableau. Pas de plan désolé.
Re: oubli partiel lep
Posté : ven. 29 oct. 2010 19:50
par RFco
si il y a un pc de ce circuit au dos de la baignoire, voire du lavabo ca le fait
faire un schéma meme a la main ca aidera
Re: oubli partiel lep
Posté : sam. 30 oct. 2010 17:42
par Invité
L'appartement voisin vient d'être terminer pour l'électricité, j'ai regardé la lep, ils ont fait comme moi, elle va directement au tableau, de plus ils ont mis des disjoncteur 16 A pour les prises et 10 A pour la lumière, ce n'est pas 20 et 16. Merci de vos réponses.
Re: oubli partiel lep
Posté : sam. 30 oct. 2010 18:53
par RFco
vallis a écrit :L'appartement voisin vient d'être terminer pour l'électricité, j'ai regardé la lep, ils ont fait comme moi, elle va directement au tableau, de plus ils ont mis des disjoncteur 16 A pour les prises et 10 A pour la lumière, ce n'est pas 20 et 16. Merci de vos réponses.
Et donc?????
on parle de L.E.S. (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) et non de L.E.P. (Liaison Equipotentielle Principale)
Re: oubli partiel lep
Posté : sam. 30 oct. 2010 19:08
par Invité
Re: oubli partiel lep
Posté : sam. 30 oct. 2010 19:16
par RFco
pour ceux qui lirait ces messages :
ce n'est pas parcequ'ils ont mis des 10A pour l'éclairage et des 16A pour les prises qu'ils ont respecté les maxi de la norme...