Protection PAC

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Protection PAC

Message par Invité »

Bonjour a tous,

Pourriez vous me dire si je peux installer pour la protection de ma Pac d'une puissance maxi de 5500 W, un inter diff 16A 30 ma Hpi suivi d'un disjoncteur 20A courbe C. Si cela ne convient pas pourriez vous me dire quelle protection il faut mettre.

bien amicalement :-D
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Protection PAC

Message par GAS »

Bonsoir,
Sous une alimentation monophasée votre PAC va consommer près de 23A en régime maximum.
L' interrupteur de 16A est donc sous-dimensionné ainsi que votre disjoncteur de 20A.
Vous pourriez prévoir un inter. dif. de 40A associé à un disjoncteur de 2x25A par exemple. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités