Bonjour à tous,
quelqu'un pourrait il me renseigner si il y a un nombre maximum de fils que l'on peut utiliser dans un dominos?
Merci
Re: Nombre de fils
Posté : mer. 27 oct. 2010 05:52
par RFco
bonjour,
autant que je sache, il n'y a pas de maxi sauf la taille du domino lui meme
@+
Re: Nombre de fils
Posté : mer. 27 oct. 2010 08:16
par samsara75
Merci beaucoup et bonne journée.
Re: Nombre de fils
Posté : mer. 27 oct. 2010 11:02
par GAS
Bonjour,
Pour plus de précisions, les moyens de connexion sont visées à
l'article 562.2 de la NFC15-100 qui stipule:
"Le choix des moyens de connexion doit tenir compte,
- du matériau des conducteurs et de leur isolation,
- du nombre et de la forme des âmes des conducteurs,
- de la section des conducteurs,
- du nombre de conducteurs à connecter ensemble."
Le guide UTE C15-520 traite également de la réalisation des connexions.