bsr,suite à l'agrandissement de ma maison j'ai decide de mettre un deuxieme tableau pour l'etage,sur le tableau que j'ai achete,il n'y a pas de bornier phase neutre,j'ai achete du cable phase neutre en 16² pour relie le tableau du bas au tableau du haut,je voudrais savoir si ca cause problème si j'alimente l'interrupteur differentiel directement en 16² sur le tableau du haut(tableau d'une seule rangé je précise)le fournisseur préconise de l'alimenter en 10²,merci

Re: tableau electrique

Posté : dim. 24 oct. 2010 22:19
par RFco
salut


qui peut le plus....


je suppose que cet inter diff est un 40A alors.....



@+



Nota : quid de la terre?????

Re: tableau electrique

Posté : lun. 25 oct. 2010 08:23
par Invité
bjr,je n'ai pas bien compris ta réponse,oui c'est un inter 40A,est ce que je peus ou pas tout simplement

Re: tableau electrique

Posté : lun. 25 oct. 2010 10:56
par Didier62
salut,
je pense que RFco voulait tout dire qu'il n'y a pas de soucis pour alimenter en 16mm²
le fil de terre est prévu?

quelle est la marque de l'inter diff ?
les barres de pontages sont généralement en 16mm².

@+

Re: tableau electrique

Posté : lun. 25 oct. 2010 10:59
par Invité
bjr didier,oui la terre est prevu aussi,logique!le tableau est de marque legrand,il n'y a pas de barre car s'est un tableau d'une seule rangé,il faut que je vienne directement me piquer sur l'inter

Re: tableau electrique

Posté : lun. 25 oct. 2010 11:11
par Didier62
salut,
oui j'ai très bien compris !
quelle est la référence de l'inter diff?
le 16 mm² doit se raccorder dessus ;-)

coté sortie inter diff,on y place généralement des peignes de raccordement (ref 04926 Legrand par exemple)pour alimenter les protections divisionnaires,ce peigne fait 16mm² de section et passe sans soucis.
@+

Re: tableau electrique

Posté : lun. 25 oct. 2010 11:22
par Invité
ok,merci didier,les peignes sont dejà poser,j'ai viens d'effectuer le branchement ca fonctionne :-D

Re: tableau electrique

Posté : lun. 25 oct. 2010 12:16
par RFco
salut

ma réponse etait bien : OUI


puisque c'est mini 10mm² pour un interdiff 40A...


@+