que pensez vous de mon projet de tableau
Posté : dim. 3 août 2008 00:37
voila je présente la situation, une maison de 140m², 1 sous-sol, au rez: entrée, salon, cuisine, d'un tenant, un sas, sdb, wc et chambre, à l'étage: 3 chambres, un petit dressing, et un couloir.
Un éléctricien à verifié mon schema de principe du reseau il est ok, par contre sur mon tableau j'ai quelques doutes, pourtant je l'ai en partie piqué sur le site HAGER, je vous explique:
arrivée du compteur en 10² alimentant:
rangée 1: un ID 30ma 40A type A qui alimente : 1 32A plaque, 1 16A prises GTL, 1 10 A circuit eclairage, 1 10 A circuit d'éclairage.
rangée 1 suite mais non relié au ID ci dessus (alimentés a part), 1Disjonteur différenciel 16 A 30 ma pour congélo, et un DD 20 A 30 ma pour lave linge.
rangée 2: 1 ID 30 ma 40 A type AC qui alimente 1 20A PC, 1 20 A PC, 1 20 A PC, 1 20A PC, 1 10 A VMC (10A car 3 VMC), 1 2A sonette.
rangée 3: 1 ID 30 ma 40 A type AC qui alimente 1 20A pc, 1 20 A (pour hotte), 1 10A pour radiateur sdb, 1 2A pour contacteur jour-nuit, 1 20A (chauffe eau) et le contacteur jour-nuit.
rangée 4: 1ID 30 ma 40 A type AC qui alimente 1 20 A (seche linge), 1 20A (four), 1 20A (lave vaiselle), 1 10A circuit éclairage, 1 10A eclairage.
On ma dit qu'il fallait cabler non pas en 10² mais en 16², pourquoi?? est-ce vrai?
pour plus de détails sur la maison vous pouvez jeter un oeuil sur mon blog: http://www.mamaisonbois.skyblog.com
Merci pour vos idées et pour ce site qui m'en a bien appris.
Un éléctricien à verifié mon schema de principe du reseau il est ok, par contre sur mon tableau j'ai quelques doutes, pourtant je l'ai en partie piqué sur le site HAGER, je vous explique:
arrivée du compteur en 10² alimentant:
rangée 1: un ID 30ma 40A type A qui alimente : 1 32A plaque, 1 16A prises GTL, 1 10 A circuit eclairage, 1 10 A circuit d'éclairage.
rangée 1 suite mais non relié au ID ci dessus (alimentés a part), 1Disjonteur différenciel 16 A 30 ma pour congélo, et un DD 20 A 30 ma pour lave linge.
rangée 2: 1 ID 30 ma 40 A type AC qui alimente 1 20A PC, 1 20 A PC, 1 20 A PC, 1 20A PC, 1 10 A VMC (10A car 3 VMC), 1 2A sonette.
rangée 3: 1 ID 30 ma 40 A type AC qui alimente 1 20A pc, 1 20 A (pour hotte), 1 10A pour radiateur sdb, 1 2A pour contacteur jour-nuit, 1 20A (chauffe eau) et le contacteur jour-nuit.
rangée 4: 1ID 30 ma 40 A type AC qui alimente 1 20 A (seche linge), 1 20A (four), 1 20A (lave vaiselle), 1 10A circuit éclairage, 1 10A eclairage.
On ma dit qu'il fallait cabler non pas en 10² mais en 16², pourquoi?? est-ce vrai?
pour plus de détails sur la maison vous pouvez jeter un oeuil sur mon blog: http://www.mamaisonbois.skyblog.com
Merci pour vos idées et pour ce site qui m'en a bien appris.