raccordement du contact J/N

Posté : mer. 20 oct. 2010 12:17
par guyome14
bonjour a tous,
je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner cette info : comment ca se passe pour le raccordement des fils du jour/nuit au niveau boitier EDF poser en limite de terrain?
j'ai bien raccordé ces fils sur mon C2 dans le tableau general mais a l'autre bout, est ce EDF qui doit le cabler/ parce qu'il est certi pour le moment donc j'ai pas envi de faire sauter ce sceau si je n'en ai pas le droit.
merci de vos infos,
guyome

Re: raccordement du contact J/N

Posté : mer. 20 oct. 2010 12:28
par RFco
bonjour,


si compteur electronique, vous avez acces au contact, c'est a vous de le raccorder (photo au causoù si doute)


@+

Re: raccordement du contact J/N

Posté : mer. 20 oct. 2010 13:15
par guyome14
merci de cette reponse rapide RCfo.
c'est un compteur electronique.
je viens de verifier et il y a 2point de connection intitulé C2 et 2 autre intitulé respectivement i1 et i2.
jímagine que c'est sur les contacts C2 que je dois raccorder mais les 2 autres contacts servent a quoi(pour satisfaire ma curiosité ou compléter mon ignorance ;) )
pour des photos j'en ai pris mais comment on les importe sur les messages(au cas ou tu veux du visuel)

Re: raccordement du contact J/N

Posté : mer. 20 oct. 2010 13:29
par RFco
pour le contacteur jour/nuit c'est le contact C1/C2

I1/I2 c'est la téléinformation (pour les gestionnaires d'énergie)


@+

Re: raccordement du contact J/N

Posté : mer. 20 oct. 2010 13:34
par guyome14
merci RFco tu es un puit de science pour moi
as tu jeté un oeil a mon post pour le rallongement de cable d'alim?
si t'as une info je suis preneur. et si tu n'a pas eh bien tampis
merci encore