Teleinfo et contact C1-C2 sur compteur erdf !!

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Teleinfo et contact C1-C2 sur compteur erdf !!

Message par marc32 »

Bonsoir à tous,
peut-on brancher la teleinformation d'un compteur erdf sur un gestionnaire d'W ( qui n'a pas de sortie pour la commande de cumulus ) et se servir AUSSI du contact C1 et C2 pour commander le cumulus ?
Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Teleinfo et contact C1-C2 sur compteur erdf !!

Message par RFco »

bonsoir


je suppose qu'un gestionnaire d'W est un gestionnaire d'énergie. (merci d'éviter ce genre d'abréviation inhabituelle)

Si c'est bien le cas, la réponse est OUI, mais il ne pourra délester le ballon si le besoin s'en ferait sentir.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Teleinfo et contact C1-C2 sur compteur erdf !!

Message par marcel »

Bonsoir à toutes et à tous,
vous pouvez effectivement brancher la commande du relais ballon d'eau chaude sur le contact sec du CBE (compteur bleu électronique) C1 et C2 le bornier est libre d'accès au Client.
Exploitation de la sortie téléinfo située à côté du contact C1/C2 ou C3/C4 sur les anciens CBE, gravure des bornes à utiliser: Téleinfo Client ou I1 et I2 il faut que votre matériel de gestion soit labellisé Téléinformation-client ou comporte une gravure avec un T en dessous une flêche et encore un C sous la flêche. Il faut que votre gestionnaire d'énergie parle la même langue (trames informatiques).
Amitiés de Marcel.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités