Schéma unifilaire
Posté : lun. 11 oct. 2010 01:56
par Invité
Bonjour,
Cela vous semble-t-il correct ?
http://static.blog4ever.com/2010/01/385 ... 948808.pdf
Merci,
Patrick
Re: Schéma unifilaire
Posté : lun. 11 oct. 2010 06:22
par RFco
bonjour
il faudrait lire ce qui a été dit sur tous les schémas qui nous ont déjà été proposés, la plupart des remarques sont également valables dans ce cas
@+
Re: Schéma unifilaire
Posté : lun. 11 oct. 2010 08:20
par Invité
Ok je comprends.
Bonne journée,
Patrick
Re: Schéma unifilaire
Posté : lun. 11 oct. 2010 22:07
par Carminas
Bonsoir
La répartition ne me semble pas optimale.
Dédiez un ID au chauffage + chauffe-eau.
Ne faites pas un ID avec toutes les PC et un autres avec toutes les lumière et un autres avec tous les gros consommateurs.
Il est préférable de répartir de manière homogène ces différents éléments sur tous les ID (meilleures sélectivité et meilleure répartition des puissances).
@+
Re: Schéma unifilaire
Posté : lun. 11 oct. 2010 22:30
par Invité
Ok Carminas, je vais donc réadapter les modules dans ce sens.
Merci,
Patrick
Re: Schéma unifilaire
Posté : mar. 12 oct. 2010 23:56
par Invité
Si je regroupe le chauffage (cumul des puissances 7350w) et chauffe-eau (3000w) sur le même ID il me faudra mettre un 63 A au lieu du 40 A, non ?
Merci,
Pat
Re: Schéma unifilaire
Posté : mer. 13 oct. 2010 00:08
par Carminas
Oui si l'ensemble dépasser 8kW, il faudra passer en 63A.
Ou alors mettre le chauffe-eau sous un autre ID.
Ne pas oublier le disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
@+