info pour Carminas et RFco
Posté : ven. 8 oct. 2010 18:28
Bonsoir à tous les deux ,
Voici la réponse que je viens de recevoir suite à un mail adressé à Consuel concernant la demande de protection de l'alimentation du tableau secondaire par l'inspecteur lors de sa visite , sujet dont nous nous sommes entretenus sur le site:
"L'amendement A3 n'est applicable qu'aux ouvrages dont la date du dépôt du
permis de construire, ou à défaut la date de la déclaration préalable de
construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à
défaut la date de l'accusé de réception de commande est postérieure au 30
Avril 2009.
Si tel n'est pas votre cas, le câble d'alimentation du tableau secondaire
est protégé contre les surintensités par la protection située en amont de
celui-ci, à savoir le disjoncteur de branchement du distributeur d'énergie
(sous réserve que celui-ci ne puisse être réglé au delà de 60 Ampères).
Sincères salutations
Jean-Christophe DIRY
Technicien DR DIJON"
J'avais signalé que les travaux avaient débuté en janvier 2009 mais s'agissant d'une rénovation je n'ai pas fait de demande de travaux et n'ai donc pas d'éléments de preuve à apporter. Mais je pense que je n'ai pas intérêt à polémiquer...
J'attends la seconde visite et j'ai installé le disjoncteur que vous m'avez conseillé. Je vous rendrai compte de la fin de l'histoire.
Bien cordialement
Voici la réponse que je viens de recevoir suite à un mail adressé à Consuel concernant la demande de protection de l'alimentation du tableau secondaire par l'inspecteur lors de sa visite , sujet dont nous nous sommes entretenus sur le site:
"L'amendement A3 n'est applicable qu'aux ouvrages dont la date du dépôt du
permis de construire, ou à défaut la date de la déclaration préalable de
construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à
défaut la date de l'accusé de réception de commande est postérieure au 30
Avril 2009.
Si tel n'est pas votre cas, le câble d'alimentation du tableau secondaire
est protégé contre les surintensités par la protection située en amont de
celui-ci, à savoir le disjoncteur de branchement du distributeur d'énergie
(sous réserve que celui-ci ne puisse être réglé au delà de 60 Ampères).
Sincères salutations
Jean-Christophe DIRY
Technicien DR DIJON"
J'avais signalé que les travaux avaient débuté en janvier 2009 mais s'agissant d'une rénovation je n'ai pas fait de demande de travaux et n'ai donc pas d'éléments de preuve à apporter. Mais je pense que je n'ai pas intérêt à polémiquer...
J'attends la seconde visite et j'ai installé le disjoncteur que vous m'avez conseillé. Je vous rendrai compte de la fin de l'histoire.
Bien cordialement