Bonjours à tous.
Quelle est la couleur des fils en 24V courant continu, pour l'alimentation de contacteur (bobine 24V=).
Couleur de + ?
couleur du - ?
Merci
couleur des fils en courant continu
-
pericles
- Expert

- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: couleur des fils en courant continu
bonjour,
pour les circuits de commande en courant continu, la couleur des conducteurs est bleu foncé
COULEUR DES CONDUCTEURS norme EN 60 204-1
COULEUR UTILISATION
NOIR Circuits de puissance en courant alternatif et en courant continu
ROUGE Circuits de commande en courant alternatif
BLEU FONCE Circuits de commande en courant continu
ORANGE Circuits de commande alimentés par une source de puissance externe ( non sectionnés par le sectionneur principal)
VERT/JAUNE Conducteur PE
BLEU CLAIR Conducteur de neutre
pour information voirle document folio 13 http://sitelec.org/cours/abati/securite ... chines.pdf
cordialement
pour les circuits de commande en courant continu, la couleur des conducteurs est bleu foncé
COULEUR DES CONDUCTEURS norme EN 60 204-1
COULEUR UTILISATION
NOIR Circuits de puissance en courant alternatif et en courant continu
ROUGE Circuits de commande en courant alternatif
BLEU FONCE Circuits de commande en courant continu
ORANGE Circuits de commande alimentés par une source de puissance externe ( non sectionnés par le sectionneur principal)
VERT/JAUNE Conducteur PE
BLEU CLAIR Conducteur de neutre
pour information voirle document folio 13 http://sitelec.org/cours/abati/securite ... chines.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
