quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
- dermapat
- De passage

- Messages : 82
- Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
- Localisation : 57
- Contact :
quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
Bonjour,
Comme je le précisais dans un message précédent, Consuel est passé et entre autres remarques, il m'a demandé de mettre une protection dans le tableau principal au départ de l'alimentation du tableau secondaire qui est en 16 mm2
Voici la composition de ce tableau secondaire :
ID 63 A 30m A type A
DD 32 A plaque de cuisson
DD 20 A Lave-vaisselle
DD 20 A radiateur Ch 2
DD 20 A radiateur salon 2
DD 20 A radiateur salon 1
DD 20 A radiateur coin repas
DD 20 A Chambre 1
DD 16A radiateurs SDB (circuits en 1,5)
DD 20 A radiateur Local technique ( buanderie)
DD 20A lave linge
DD 16 A Douche
DD 2 A VMC
Quel disjoncteur dois-je installer ? Je suis en HAGER.
Un disjoncteur tel que celui décrit ci-dessous convient-il ?
Type de pôles 1P+N
Pouvoir de coupure assigné 3 kA
Courbe C
Courant assigné nominal 1 A
Nombre de modules 1
Tension assignée d'emploi en alternatif 230; 400 V
Tension assignée d'isolement 500 V
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
0,75 à 16 mm²
Courant assigné à 30°C 1 A
Référence MFN701
Merci de votre avis et bien cordialement
Comme je le précisais dans un message précédent, Consuel est passé et entre autres remarques, il m'a demandé de mettre une protection dans le tableau principal au départ de l'alimentation du tableau secondaire qui est en 16 mm2
Voici la composition de ce tableau secondaire :
ID 63 A 30m A type A
DD 32 A plaque de cuisson
DD 20 A Lave-vaisselle
DD 20 A radiateur Ch 2
DD 20 A radiateur salon 2
DD 20 A radiateur salon 1
DD 20 A radiateur coin repas
DD 20 A Chambre 1
DD 16A radiateurs SDB (circuits en 1,5)
DD 20 A radiateur Local technique ( buanderie)
DD 20A lave linge
DD 16 A Douche
DD 2 A VMC
Quel disjoncteur dois-je installer ? Je suis en HAGER.
Un disjoncteur tel que celui décrit ci-dessous convient-il ?
Type de pôles 1P+N
Pouvoir de coupure assigné 3 kA
Courbe C
Courant assigné nominal 1 A
Nombre de modules 1
Tension assignée d'emploi en alternatif 230; 400 V
Tension assignée d'isolement 500 V
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
0,75 à 16 mm²
Courant assigné à 30°C 1 A
Référence MFN701
Merci de votre avis et bien cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
salut
surtout pas celui là puisqu'il ne tolère que 1A de conso
Je ne voit pas pourquoi mettre une protection
je mettrais au cas ou un inter modulaire (SB263)
quelle distance y a t'il???
@+
surtout pas celui là puisqu'il ne tolère que 1A de conso
Je ne voit pas pourquoi mettre une protection
je mettrais au cas ou un inter modulaire (SB263)
quelle distance y a t'il???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
Bonjour
Il faut un disjoncteur 63A (rendu obligatoire depuis l'amendement A3), voire moins suivant la longueur de la liaison.
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 02b95c.pdf
@+
Il faut un disjoncteur 63A (rendu obligatoire depuis l'amendement A3), voire moins suivant la longueur de la liaison.
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 02b95c.pdf
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
je ne dit pas le contraire, mais l'amendement n'a pas d'effet rétroactifCarminas a écrit :Bonjour
Il faut un disjoncteur 63A (rendu obligatoire depuis l'amendement A3), voire moins suivant la longueur de la liaison.
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 02b95c.pdf
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- dermapat
- De passage

- Messages : 82
- Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
- Localisation : 57
- Contact :
Re: quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
Merci à tous les deux. La distance entre les deux tableaux est de 15 m.environ.
L'inspecteur de CONSUEL m'a demandé de mettre un disjoncteur qui ne soit pas différentiel.
je ne trouve pas chez HAGER (mes 2 tableaux sont équipés HAGER) un tel disjoncteur de 63 A; Celui-ci de chez LEGRAND convient-il ?
DISJ MAGNÉTO-THERM DX 6000 - LEXIC À VIS - 2P - 230/400 V~ - 63 A - COURBE B
Merci encore de votre disponibilité et bien cordialement
L'inspecteur de CONSUEL m'a demandé de mettre un disjoncteur qui ne soit pas différentiel.
je ne trouve pas chez HAGER (mes 2 tableaux sont équipés HAGER) un tel disjoncteur de 63 A; Celui-ci de chez LEGRAND convient-il ?
DISJ MAGNÉTO-THERM DX 6000 - LEXIC À VIS - 2P - 230/400 V~ - 63 A - COURBE B
Merci encore de votre disponibilité et bien cordialement
Re: quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
Oui mais visiblement le consuel vient de passer sur une extension fraichement faite.
Peut être que l'amendement A3 s'applique (demande de travaux postérieure au 31/07/2010)
Pour le disjoncteur 63A en Legrand, je vous conseille plutot un courbe C :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=006474
RFCO vous trouvera sans doute la réf en Hager.
Avec 15m, pas de problème de chute de tension, donc pas besoin de baisser le calibre du disjoncteur
@+
Peut être que l'amendement A3 s'applique (demande de travaux postérieure au 31/07/2010)
Pour le disjoncteur 63A en Legrand, je vous conseille plutot un courbe C :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=006474
RFCO vous trouvera sans doute la réf en Hager.
Avec 15m, pas de problème de chute de tension, donc pas besoin de baisser le calibre du disjoncteur
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- dermapat
- De passage

- Messages : 82
- Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
- Localisation : 57
- Contact :
Re: quelle protection de l'alimentation d'un tableau secondaire?
Les travaux comme je l'ai indiqué à l'inspecteur ont commencé en février 2009...
Je vais mettre le disjoncteur Hager conseillé par RFco pour plus d'harmonie de mon tableau.
Merci encore à tous les deux pour votre contribution. Que serais-je sans vous ?
Très cordialement
Je vais mettre le disjoncteur Hager conseillé par RFco pour plus d'harmonie de mon tableau.
Merci encore à tous les deux pour votre contribution. Que serais-je sans vous ?
Très cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
