Encore du monotron 200

Posté : jeu. 30 sept. 2010 19:55
par Invité
Bonjour à tous.

Comme j'ai pu le comprendre en lisant plusieur sujets sur le monotron 200, il ne sert pas à mettre ON ou OFF un chauffage élec mais à le passer en mode éco.
J'aurais parié le contraire, mais bon.

Je n'utilise qu'un seul chauffage élec à la maison, le radia/sèche serviette de la SDB. Le reste de la maison étant chauffé par le poel. De plus,c'est le seul qui ne possède pas de fil pilote. (pas de bol...)

Voici le branchement suivant la notice fournie :
http://img571.imageshack.us/img571/2567 ... tive1c.jpg

Et l'installation éfectuée :
http://img827.imageshack.us/img827/4497 ... tive2q.jpg

Quoi qu'il en soit, même en testant les autres grilles pains possédant un fil pilote, la programmation du monotron n'y change strictement rien.

Ma question :

Si j'utilise le fil pilote en sortie de l'horloge (canal 1 ou 2) et que je le fait venir en amont du disjoncteur du dit chauffage en lieu et place de la phase, c'est sur qu'il y aura coupure. Seulement, j'aurais le N du radia sur un interdiff, et la phase (le F.P en fait) sur le 2ème interdiff.
Pas top.

Deuxième soluce, je repique le N sous le DD de l'horloge pour alimenter le DD du radia , et je reste sur le même montage pour la phase. Donc je serais bien sous le même interdiff. ( A savoir que le DD de l'horloge est un 10A)

3ème soluce, je vire ma sortie de câble, je met une prise et j'achète un programmateur...


Qu'en pensez vous messieurs?

Merci d'avance.

Fred.