Mise à la terre
Posté : mar. 28 sept. 2010 15:11
Salut tout le monde,
la commande sur ************* est en cours. Cependant, j'avais complétement zappé la mise à la terre. lol Pas bien !!
En réalité, y en a une dans ma maison mais je veux la changer, autant mettre du neuf.
Donc j'ai acheté un regard de visite béton 30 * 30 * 30 avec couvercle.
Je compte creuser sur 50 cm de profondeur puis enfoncé un piqué cuivre acier de 1m relié à du cable cuivre 25 mm². Ce même câble est relié à une coupure de terre fixé sur le mur où est fixé mon tableau. De cette coupure remonte un câble de 16 mm² jaune et vert dans une gaine jusque mon tableau.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses