Posté : lun. 20 sept. 2010 16:24
par Invité
Bonjour à tous , voila mon problème , j'espère que quelqun l'aura déjà eu.
Comment faire pour cabler des barrettes aux interdiffs avec du 16² , sachant que c'est n'est pas a borné décalé ?
Car j'ai essayer et il se trouve que le 16² est réellement très dur a cabler .
La question est la suivante :
Puis-je alimenter les interdiffs avec du 10² , sachant que j'arrive en 16² aux barrettes ?
Vu que la je commence a avoir les doigts en sang à force d'essayer de brancher ce foutu 16² ....
Re: Pontage en 16²
Posté : lun. 20 sept. 2010 18:03
par RFco
bonjour,
si les diffs sont en 40A, alors oui pour le 10mm²
@+
Re: Pontage en 16²
Posté : mar. 21 sept. 2010 12:16
par Didier62
salut,
Jean36 a écrit :Vu que la je commence a avoir les doigts en sang à force d'essayer de brancher ce foutu 16² ....
vous avez essayé le fil souple en 16mm²?

@+
Re: Pontage en 16²
Posté : mar. 21 sept. 2010 12:50
par RFco
il est inutile de forcer comme une bête pour manipuler le 16mm² rigide, quelques astuces permettent de s'en sortir sans mal.
le souple c'est bien, mais il faut des embouts
sinon, il existe des kits en souple préfabriqués
@+
Re: Pontage en 16²
Posté : mar. 21 sept. 2010 13:42
par Didier62
salut RFco,
le plus génant est le manque de place dans les tableaux domestiques pour travailler le 16²....sinon,avec l'expérience et quelques tambouilles de chantier,ce n'est pas déplaisant de travailler cette section quand on voit certaines sections de cables que l'on retrouve dans le milieu industriel.....

Re: Pontage en 16²
Posté : mar. 21 sept. 2010 15:01
par RFco
salut Didier62,
De toutes façons, en domestique, ce qui se fait (la goulotte GTL) permet bien des choses, il n'y a que les arrivées sur les connections (barrettes, ID,...) qui posent problème...
@+
Re: Pontage en 16²
Posté : jeu. 23 sept. 2010 08:31
par Invité
j'utilise du souple avec des embouts, beaucoup plus facille a utiliser.
Re: Pontage en 16²
Posté : jeu. 30 sept. 2010 13:24
par Invité
Merci à tous de vos réponses , je pense que je vais m'orienter en direction du souple avec embout .
Vu que 16²rigide + tableau domestique = Galère
Donc si je suis vos conseil , je peux remplacer le 16²rigide par du 16²souple pour alimenter mes interdiff 63A .
Par rapport au norme , c'est autorisé ?
Re: Pontage en 16²
Posté : jeu. 30 sept. 2010 14:01
par Didier62
salut,
Jean36 a écrit :Donc si je suis vos conseil , je peux remplacer le 16²rigide par du 16²souple pour alimenter mes interdiff 63A .
Par rapport au norme , c'est autorisé ?
oui le souple est autorisé,ne pas oublier les embouts de cablage !
@+
Re: Pontage en 16²
Posté : lun. 4 oct. 2010 15:02
par Invité
Bon , après quelques recherches , et beaucoup de temps passé à chercher le 16² souple .....
Voici les éléments pour faire l'alimentation de mes inter diff en 16² souple .
Je souhaiterai savoir si je ne me suis pas trompé sur les références et compatibilités .
Cables :
20M de HO7VK 16 mm2 Rouge
20M de HO7VK 16 mm2 Bleu
Embouts :
100 Embouts de câblage [blanc cassé] 16²- 12
Pince :
Pince à embouts 0,5 - 16²
En espérant ne m'être pas trompé :)
PS : Le 16² souple ne se trouve nul part à la coupe , ou alors sa doit être très rare , pas pratique pour les particuliers souhaitant faire une alimentation en souple ....