Page 1 sur 1

Tableau triphasé à 3x monophasé

Posté : mer. 15 sept. 2010 03:22
par Invité
Bonjour,
Je suis locataire d'un local commercial, et dû à des coût importants en électricité entre les différents locataires, le propriétaire à finalement décidé de nous installer, pour chaque local, une ligne triphasée avec compteur et disjoncteur.

Pour ma part, je travaille dans la musique, et souhaite partager cette ligne triphasée en 3x mono. Ceci afin de minimiser le bruit provoquer par le frigo et les lumières dans les appareils de mixage. Si j'ai bien compris la seule solution "aux normes" est la mise en place d'un tableau ayant comme entrée le câbles triphasé, et comme sortie les 3 phases. La ligne en question est à 380v et 16A. Je ne connaît pas encore le nombre de kva.
Il me reste néanmois quelques questions avant d'effectuer ces travaux:

- Comment faire pour créer autant de neutre que de phase a partir de celui d'origine? L'utilisation d'un simple pont est-elle suffisante?

- Un Disjoncteur est-il nécessaire pour chacunes des lignes? (donc 3 disjoncteurs bipolaires dans mon cas, un par "phase+neutre")

- Le type AC suffit? (les seuls appareils électroménager sont un petit four (220v) et un frigo)

- Il y a-t-il un autre moyen que le tableau pour répartir ces 3 phases? Par une Triple prises à 3 fiches?
(ce qui me permettrait principalement de pouvoir tirer des câbles triphasés jusqu'à l'autre bout des locaux sans avoir a utiliser plusieurs tableaux..)

- J'ai entendu parler, et lu beaucoup de sujet sur ce forum en ce qui concerne l'équilibrage. Dans la mesure ou je n'ai pas d'appareil gros consommateurs de courant, il m'est possible de ne pas effectuer cet équilibrage dans la mesure ou mes récepteurs ne dépassent pas le nombre d'ampère disponible par ligne? C'est juste?

- Le nombre d'ampères par lignes une fois passé en monophasé est égal à celui en triphasé?

- Et pour finir en ce qui concerne l'isolation des câbles, dans le cas d'un réseau apparent: La gaine doit-elle être nécessairement en métal ou le plastique suffit? (en sachant que cela concerne les normes suisses)



Merci d'avances pour vos réponses!

Re: Tableau triphasé à 3x monophasé

Posté : mer. 15 sept. 2010 17:27
par pericles
Bonjour,

Pour un local commercial en Suisse, il n’est pas possible, pour les personnes qui ne sont pas du « métier », de réaliser des installations électriques

« Art. 6 Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d’installer accordée par l’inspection. »
http://www.admin.ch/ch/f/rs/734_27/a6.html

« Art. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques
L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition qu’elles soient du métier et offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. »
http://www.admin.ch/ch/f/rs/734_27/a7.html

voir aussi pour informations les liens ci-aprés
Normes électriques suisses
http://www.installations-electriques.ne ... _index.htm
http://www.installations-electriques.ne ... eables.htm
Forum Suisse sur la construction_faire l'électricité soi-même
http://forum.killou.net/viewtopic.php?f=40&t=7017


cordialement

Re: Tableau triphasé à 3x monophasé

Posté : mer. 15 sept. 2010 23:36
par Invité
merci pour la réponse. Je sais que je n'ai pas le droit de modifier les installations électriques, mais je désire effectuer la mise en place des éléments moi même (câbles dans les gaines, faire les trou pour les murs, prévoir la place pour le tableau etc.) et acheter tout ce qu'il faut pour faire le tableau (ou un tableau déjà fait si cela revient moins cher au final), puis une fois tout les préparatifs mis en place payer un électricien pour faire les branchements afin de minimiser mes coûts.

Mon but est donc de faire le maximum moi même avant de convoquer un électricien, et qu'il aie tout a disposition, car je sais d'expérience que c'est toujours plus cher d'acheter au professionnel qui vient installer que de se débrouiller pour trouver les bonne pièces auparavant, d'où les questions ci-dessus. J'ai aussi un ami électricien qui pourrait me faire une partie des raccords gratuitement, mais je dois tout lui fournir, c'est pourquoi je me creuse la tête..

Si quelqu'un a d'autres informations, je suis toujours preneur!

Re: Tableau triphasé à 3x monophasé

Posté : jeu. 16 sept. 2010 18:35
par pericles
Bonjour franzoa,

Je comprends vôtre soucis économique, mais la sécurité n’a pas de prix , notamment pour les raisons suivantes :

Pour commander l’ensemble des matériels encore faut-il connaître :
- les conditions d’installations (local recevant du public, sécurité incendie ……..)
- les normes en vigueur à ce jour, exemple le DDR type AC n’est plus autorisé en Suisse en 2010
http://www.installations-electriques.ne ... ter/Fi.htm

sans parler des responsabilités civiles et pénales en cas de litiges
( en France, juridiquement : toute transformation effectuée par le locataire sans accord express du propriétaire n'entraîne pas la responsabilité de ce dernier)

raisonnablement, rapprochez vous d’un professionnel pour envisager ce projet dans les meilleures conditions techniques et de sécurité.

Pour prendre conscience des difficultés techniques voir les liens ci-après
Guide technique http://download.hager.com/hager-tehalit ... hnique.pdf

Le site pour + d’informations http://www.hagergroup.ch/index.php?scr=1024&id=1185

cordialement

Re: Tableau triphasé à 3x monophasé

Posté : mer. 17 nov. 2010 23:47
par Invité
Je reviens donner quelques nouvelles tout de même.
Au final, nous avons eu recours a un électricien qui nous a conseillé sur le matériel à acheté. Nous avons tirer tous les câbles et gaines, et il a fait toutes les connections, ainsi que constitué et brancher le tableau.

A l'heure actuelle, j'attends encore le raccordement de notre nouvelle ligne électrique.


Merci pour vos conseils avisés!

Re: Tableau triphasé à 3x monophasé

Posté : jeu. 18 nov. 2010 01:51
par pericles
Bonsoir franzoa,

merci de donner de vos nouvelles,
je pense que malgré tout vous êtes satisfait d'avoir mis « la main à la patte » sachant que votre électricien veillez à la réalisation du chantier dans les meilleures conditions.

Bon courage

cordialement