branchement bizarre

Posté : lun. 6 sept. 2010 20:02
par Paroroma
Bonsoir à tous

Je vous soumets un petit problème auquel je suis confronté. Un tableau nouveau a été mis sur une installation ancienne comportant un neutre commun. Les lignes ont été identifiées au mieux et les fusibles remplacés par des disjoncteurs. Tout semblait fonctionner très bien (depuis plusieurs années) jusqu'à aujourd'hui.

En simplifiant voici les symptômes :

un disjoncteur 1 commande une lampe L1
un disjoncteur 2 commande une lampe L2
Quand on ouvre le circuit 1 la lampe 1 s'éteint, quand on ouvre le circuit 2 la lampe 2 s'éteint. Normal.

Dans l'installation il y a aussi une prise P et c'est là où cela se complique.

Quand le circuit 1 et le circuit 2 sont ouverts, la prise ne fonctionne pas. :-D
Quand le circuit 1 et le circuit 2 sont fermés, la prise fonctionne. :-)
Quand le circuit 2 est ouvert et le circuit 1 est fermé, la prise ne fonctionne plus (pas de ddp, pas de phase) ;-)
Quand le circuit 2 est fermé et le circuit 1 est ouvert, la prise ne fonctionne plus (pas de ddp, 2 phases) :-o

Si vous avez une idée de l'origine ou de la solution, je suis preneur.

Merci d'avance.

A+

Re: branchement bizarre

Posté : lun. 6 sept. 2010 20:07
par RFco
salut

Quand le circuit 2 est ouvert et le circuit 1 est fermé, la prise ne fonctionne plus (pas de ddp, pas de phase) ;-)
Quand le circuit 2 est fermé et le circuit 1 est ouvert, la prise ne fonctionne plus (pas de ddp, 2 phases) :-o

comment ca 2 phases, avec quoi est ce mesuré (un tournevis testeur je suppose)

A mon avis


le neutre est sur une protection, la phase sur l'autre


@+

Re: branchement bizarre

Posté : lun. 6 sept. 2010 20:19
par Paroroma
Merci de cette réponse rapide.

C'est mon testeur VAT qui m'indique les 2 phases.

A+

Re: branchement bizarre

Posté : lun. 6 sept. 2010 21:54
par RFco
j'y crois pas

que dit il vraiment


quelles sont les tensions mesurées (TRMS????)

@+

Re: branchement bizarre

Posté : lun. 6 sept. 2010 22:06
par Paroroma
Re-

Je noterais les valeurs précises demain et je les indiquerais.

Bonne soirée (nuit).

A+

Re: branchement bizarre

Posté : lun. 6 sept. 2010 22:35
par RFco
noter phase/neutre
phase/terre
neutre/terre

Re: branchement bizarre

Posté : mar. 7 sept. 2010 18:09
par Invité
Bonjour,
je confirme:

le neutre est pris sur un disjoncteur et la phase sur un autre

Re: branchement bizarre

Posté : mar. 7 sept. 2010 18:11
par Paroroma
Bonjour,

Voilà les résultats des mesures :

ligne 1 et ligne 2 fermées >>>>>>>>>>> P/N = 223 ; P/T = 222 ; N/T = 1,5 :-)
ligne 1 et ligne 2 ouvertes >>>>>>>>>>> P/N = 0 ; P/T = 2,7 ; N/T = 2,7
ligne 1 fermée et ligne 2 ouverte >>>>> P/N = 0 ; P/T = 1,3 ; N/T = 1,3
ligne 1 ouverte et ligne 2 fermée >>>>> P/N = 0 ; P/T = 223 ; N/T = 223 [thinking]

A+

Re: branchement bizarre

Posté : mar. 7 sept. 2010 21:51
par ror
bonsoir,

ligne 1 : phase de la prise

ligne 2 : neutre de la prise

ça a probablement été piqué sauvagement dans une boite de dérive de l'éclairage ou plus simple mais moins probable au tableau croisé sous les disjoncteur

Re: branchement bizarre

Posté : jeu. 9 sept. 2010 19:40
par Paroroma
Bonsoir,

D'autres suggestions d'éléments que je pourrais vérifier ce WE ?

Merci d'avance.