conseil tableau triphase

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

conseil tableau triphase

Message par Invité »

Bonsoir,

1) j'aimerai savoir si a partir de 12 kw de puissance il faut du triphasé pour alimenter le tableau de répartition.
en effet j'installe dans le pavillon que je construit une PAC , une plaque de cuisson, un chauffe eau, LL et seche Linge ainsi que tous les autres circuits prise et lumieres.
Un technicien d'edf m'a dit qu'il faudrait que je passe en tri car j'aurai une puissance supérieur a 12 KW.
Je voudrais savoir si c'est vrai et s'il n'y a pas un autre moyen pour rester en mono.


2) Puis-je mettre sur un inter diff de 63 A les deux disjoncteur de 32 A (plaque de cuisson + PAC) ainsi que la machine a laver et un circuit lumiere


merci pour vos conseils
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: conseil tableau triphase

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Auparavant ERDF délivré jusqu'à 18kW mono, mais il semblerait que désormais cela soit effectivement limité à 12kW.

Il faut connaitre les caractéristique de votre PAC pour connaitre la conduite à tenir.

2/ Oui vous pouvez avec un abonnement 12kW maxi, mais je vous conseille d'isoler la PAC sur un différentiel dédié pour rendre le chauffage indépendant du reste.

@+
Carminas
Invité

Re: conseil tableau triphase

Message par Invité »

Bonjour,

Pourriez vous me dire si' j'aurais assez de 12 kw de puissance en mono pour faire fonctionner mon installation qui comporte une PAC de 5.5KW maxi, d'une plaque a induction de 5 kw, d'une machine a laver, d'un lave vaiselle, d'un chauffe eau, d'un seche linge anisi que tous les autres circuits prise et lumieres. ou faut t'il que je passe au triphasé

avec mes remerciement :-D
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: conseil tableau triphase

Message par Carminas »

Bonsoir

12kW c'est dans les faits 13,8kW.

Tout ne fonctionne jamais simultanément.
Il est rare de mettre en route en même temps : les 5,5kW de la PAC, les 4 feux de la plaques, le four, le LL pendant sa phase de chauffe, le LV pendant sa phase de chauffe, le SL, le chauffe-eau (que vous ferez tourner de préférence la nuit), le reste étant plutôt négligeable.

Perso j'ai 7,5kW de chauffage élec et un abonnement 12kW et je n'ai pas de problème.

Attendre d'autres avis, mais personnellement je garderai le mono, sauf besoin de machine outils fonctionnant en triphasé ou dans le cas d'un branchement de très grande longueur depuis la rue.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités