Branchement compresseur en Tri

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Branchement compresseur en Tri

Message par Invité »

Bonjour à tous,

Etant nouveau sur le forum, j'espere poster au bon endroit. ;-)

Je viens de faire l'acquisition d'un ancien compresseur Guernet :

TYPE B 18
Pression 8 k/cm²
Vol Asp 18 m3/h
moteur TRI 220/380 Volt
P 2.8 CV 900 t/m

Et j'ai un petit souci de branchement electrique.
Il y a 3 fils pour l'alimentation : Bleu, Marron et Noir.
J'ai essayé un 1er branchement : Neutre + 2 phases
Puis un deuxième : 3 phases sans le neutre
Dans les 2 cas j'ai juste un bruit sourd (je coupe le disjoncteur aussitôt).

Je n'ai pas insisté ne voulant pas cramer quelque chose.

Merci de m'éclairer, mes connaissances en electricité étant plutôt limitées :oops
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement compresseur en Tri

Message par Labobine »

Bonsoir,
Là vous aviez commencé à faire une grosse bétise : brancher 2 phases et un neutre, j'espère que vous ne l'avez pas laissé trop longtemps ronfler.
Par contre avec les 3 phases cela devrait tourner, alors 2 choses ou bien il vous manque une phase (bien contrôler avec un voltmètre, pas un tournevis testeur) ou bien il y a coupure quelque part et le contrôle doit s'éffectuer côté moteur. Pour cela vous devez vérifiezr si vous avez les 3 enroulements du moteur en "bonne santé". Cela doit s'effectuer entre chaque phase (du moteur) avec un contrôleur en position ohmmètre 200 Ohms. la résistance trouvée sur chaque enbroulement doit être sensiblement la même.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Branchement compresseur en Tri

Message par Invité »

Bonsoir et merci pour votre réponse aussi rapide!

J'ai du laisser ronfler 2 ou 3 secondes seulement (ouf !)

Je venais juste de terminer mon tableau electrique. J'ai peut être mal branché une des phases et je vais vérifier. J'ai essayé avec une ponceuse en tri (branchement L1 L2 L3+terre) et même punition : ronflette.
Est-ce qu'une phase en moins peut créer ce ronflement ?
Sinon le compresseur avait été testé avant l'achat et aucun problème il tournait comme une horloge malgré son age.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement compresseur en Tri

Message par Labobine »

re,
Vous avez de très bons réflexes, donc conclusion il vous manque bien une phase dans votre installation (fil déserré ou même phase sur 2 fils, par exemple).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Branchement compresseur en Tri

Message par Invité »

Je réessaierai demain, l'orage approche et l'obscurité avec.

Encore merci Labobine ;-)

Amicalement
Invité

Re: Branchement compresseur en Tri

Message par Invité »

Bonjour,

C'était bien une phase mal serrée :oops:

Encore merci, je pense que le sujet peut être considéré comme résolu.

Amicalement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités