bonjour à tous,
concernant les torsades :
suivant la norme NF C 11 201 la pose en pleine terre même sous conduit est INTERDITE
- les conditions de pose: Faisceaux disposés en façade ou tendus sur poteaux.
- Utilisation des torsades :
• Branchement et raccordement des compteurs d'abonnés et de coffrets de pied de colonne montante des immeubles.
• Alimentation de candélabres
De plus suivant la norme NF C 11 201
« Les prescriptions de la norme NF C 11-201 déterminent les critères d'installation des lignes aériennes basse tension. Leur pose en pleine terre , même sous conduit est INTERDITE. »
http://www.nexans.ma/eservice/Morocco-f ... _.html#top
Méthodes d’installation des torsades
http://www.nexans.ma/Morocco/family/doc ... N_BT_1.pdf
concernant les Canalisations enterrées la norme NF C15 100 préconise :
« 529.5 Canalisations enterrées
529.5.1 Seuls sont admis en pose enterrée des câbles dans les conditions suivantes :
a) les câbles armés d'acier et comportant sous l'armure une gaine d'étanchéité peuvent être placés directement dans le sol.
Les câbles pouvant être posés directement dans le sol sont les câbles de tension nominale au moins égale à 1000 volts et comportant un revêtement métallique, tels que ceux des séries
U-1000 RGPFV,
U-1000 RVFV,
FR-N1X-DV,
FR-N 1-X1X2Z4X2,
FR-N 1-X 1G lZ4G1.
b) les câbles sans armure mais comportant une gaine épaisse nécessitent une protection mécanique indépendante contre le choc des outils métalliques à main.
Les câbles qui nécessitent une protection contre le choc des outils métalliques à main sont les câbles de tension nominale au moins égale à 1000 volts et ne comportant pas de revêtement métallique, tels que ceux des séries
U- 1000 R 12N,
U- 1000 R2V,
FR-N 1-X 1X2,
FR-N 1-X 1G1.
Les autres câbles pouvant être utilisés dans les conditions d'influences externes AD5 (voir tableau 52D) doivent être placés dans des conduits ou fourreaux, tels que les conduits pour canalisations enterrées conformes à la norme en vigueur (14).
c) les autres câbles doivent être placés dans des conduits ou fourreaux, ou protégés par des dispositifs équivalents contre les détériorations mécaniques. »
pour informations : conseils pour les câbles enterrés
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... terres.pdf
cordialement