Page 1 sur 1
va et vient avec voyant
Posté : mer. 18 août 2010 14:13
par Invité
bonjour,
j'ai deux va et viens,un à l'interieur et l'autre avec un temoin lumineux à l'exterieur.
je voudrai que le temoin lumineux reste allumer pour qu'on le voit la nuit.
le problème j'ai qu'une gaine de tois fil !!!
le va et viens et un sarel avec voyant et deux fil.
comment branché les deux fil du voyant avec le reste
merci d'avance
Re: va et vient avec voyant
Posté : mer. 18 août 2010 20:22
par ghorg
Bonsoir,
J'ai bien peur qu'il vous manque un fil dans votre gaine car il faut impérativement un neutre pour faire fonctionner le voyant.
Bonne soirée.
Re: va et vient avec voyant
Posté : jeu. 19 août 2010 17:34
par RFco
salut
il existe des inter va et vient témoin sans neutre...
@+
Re: va et vient avec voyant
Posté : ven. 20 août 2010 10:50
par ghorg
Salut,
Autant pour moi, je ne savais pas. Désolé.
@++
Re: va et vient avec voyant
Posté : ven. 20 août 2010 11:19
par RFco
ghorg a écrit :Salut,
Autant pour moi, je ne savais pas. Désolé.
@++
salut
Pas grave
par exemple :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=067007#
@+
Re: va et vient avec voyant
Posté : ven. 20 août 2010 12:33
par ghorg
Daccord!
Chaque fois que j'en pose avec voyant, je tire un neutre dans l'inter.
Je serais pour la prochaine fois!!!
Merci RFco.
Re: va et vient avec voyant
Posté : ven. 20 août 2010 12:50
par RFco
vaut mieux tirer un neutre, ainsi on ne se soucie pas de la puissance des ampoules commandées ni de leur type, surtout que ce type d'inter est cher
@+
Re: va et vient avec voyant
Posté : ven. 20 août 2010 18:30
par ghorg
C'est sur!
A+