Page 1 sur 2
Relation puissance disponible et section conducteurs
Posté : mer. 26 mars 2008 22:53
par testarossa
Bonjour a tous
Je voudrais savoir combien d'A je pe tiré sur un câble 6mm² sur une longueur de 4m ( câble souple, courant monophasé 230v)
Merci d'avance et bravo pour le nouveau furom
Re: puissance / section
Posté : mer. 26 mars 2008 23:00
par inspecteur
bonsoir
en théorie 32 A soit 7Kw (7000 W)
Re: puissance / section
Posté : mer. 26 mars 2008 23:12
par testarossa
Oui mais 32A sur une longueur plus grande (plaque de cuisson par exemple ) la j'ai max 35A sur 4m en souple sa devrait passer non ?
Re: puissance / section
Posté : mer. 26 mars 2008 23:20
par inspecteur
si celui-ci et pour votre plaque quelle sont les caractéristiques puissance ect...

Re: puissance / section
Posté : mer. 26 mars 2008 23:26
par testarossa
Ce n'est pas pour une plaque mais pour un liaison tableau / disjoncteur. Je n'ai pas vraiment besoin de respecter la nfc 15-100 a la lettre car c'est juste pour une mise a jour du tableau.
Je sais que dans la norme 6² ne passeras jamais mais bon si 32A passe sous 6² et pas mal de metre ben 40A devrait passer sous 4m non ? ( et encore 40A en pique de conso...)
Re: puissance / section
Posté : mer. 26 mars 2008 23:33
par inspecteur
je ne vous suis pas dans vos argument et je vous conseil de consulter les abac du forum volta
----> ici par exemple
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Re: puissance / section
Posté : jeu. 27 mars 2008 00:02
par Carminas
Ne cherchez pas à réutiliser vos vieux bouts de fils.
Pour une liaison disjoncteur tableau c'est :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un 30/45/60A
- 25² avec un 60/75/90A.
Si vous êtes dans une installation domestiques il y a des règles comme celle-ci à respecter sans se poser la question de savoir quelle intensisté max encaisse un câble en 6²(pour info cela va de 25A à 80A suivant les modes de pose, les types de conducteurs, les types de tension... 25A étant obtenu avec des câbles triphasé multi-conducteurs en PVC encastrés dans des parois thermiquement isolantes et 80A étant obtenu pour une canalisation enterrée avec du câble R2V en mono)
Re: puissance / section
Posté : jeu. 27 mars 2008 11:09
par GAS
Bonjour
Notre ami Carminas a parfaitement raison et le seul fait de "bidouiller" seul son installation aussi minime soit-il, engage la responsabilité de son exécutant et ne dispense nullement l'application de la réglementation en vigueur.

Re: puissance / section
Posté : jeu. 27 mars 2008 18:01
par pinss67
Bonjour,
Je rejoins l"avis de Carminas et Gas, ne cherchez pas trop loin, utilisé des conducteurs neufs, adaptés, la sécurité des personnes est en jeu;
Pour les sections, utilisez les conseils de Carminas, je trouve son texte très explicite.
A trés bientôt
Re: puissance / section
Posté : jeu. 27 mars 2008 19:20
par inspecteur
idem je confirme et affirme
