barrette de terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

barrette de terre

Message par silver »

salut , je vient d'installer mon piquet de terre en le connectant avec du 25MM2 nu en aval de ma barrette et je me demandais si il ne fallait pas mettre du revetu en 25 mm2 en amont pour repartir a mon tableau. Probleme je n en trouve, que dois je mettre ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: barrette de terre

Message par RFco »

salut


après la barrette on part dans la section identique à celle mini obligatoire en aval du DB EDF, soit 10mm² si DB 15/45 ou 16 mm² si DB 30/60 et 25mm² si DB 60/90


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: barrette de terre

Message par silver »

salut
est ce qu il peut être nu ou il faut obligatoirement qu il soit revêtu
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: barrette de terre

Message par RFco »

salut,


en HO7 sous gaine, ou sous tube


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: barrette de terre

Message par chipeau »

Bonjour RFCO il semblerait page 29 du mémento Promotelec que le conducteur de terre puisse être en 16 carrés si cuivre isolé et 25 carrés en cuivre nu et ce peu importe la puissance souscrite.


Bonne journée à +
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités