Habillage bois du TGBT mais placo à l'arrière

Message par forward11 »

Il est prévu de faire un habillage bois de la GTL au niveau du TGBT (Legrand XL3). La question que je me pose porte sur le fond. C'est du placo. Les câbles (R2V et un petit peu de H07VU) peuvent-il cheminer dans cet espace bois latéral et face avant et placo à l'arrière?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Habillage bois du TGBT mais placo à l'arrière

Message par RFco »

salut


oui c'est possible, seulement le HO7 doit être sous gaine et le RO2V non dégainé


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Habillage bois du TGBT mais placo à l'arrière

Message par forward11 »

Merci pour cette information, RFco.