Disjoncteur differentiel qui saute
Posté : lun. 5 juil. 2010 22:03
par Marion
Salut à tous,
Tout à l'heure, j'ai changé un luminaire dont la lampe grillait fréquemment, j'ai posé une douille et immédiatement le disjoncteur differentiel a sauté. J'aurais aimé savoir pourquoi?
Merci, à bientot !!
Re: Disjoncteur differentiel qui saute
Posté : mar. 6 juil. 2010 09:08
par GAS
Bonjour,
Si je vous ai bien compris vous avez remplacé votre luminaire par une simple ampoule sur une douille.
Avez vous bien repéré vos conducteurs? N'avez-vous pas raccordé la terre (vert-jaune) à la place du neutre ( bleu clair) ?

Re: Disjoncteur differentiel qui saute
Posté : mar. 6 juil. 2010 16:37
par Marion
il n'y a pas de terre, juste deux fils souples marrons très vieux... J'en ai déduis qu'un des deux devait être un neutre? Ou ce serait vraiment deux phases?
Re: Disjoncteur differentiel qui saute
Posté : mer. 7 juil. 2010 09:59
par GAS
Bonjour,
Marion a écrit :l n'y a pas de terre, juste deux fils souples marrons très vieux... J'en ai déduis qu'un des deux devait être un neutre? Ou ce serait vraiment deux phases?
Curieuse installation...
Si vous disposez d'un abonnement monophasé classique ce que vous désignez comme étant 2 phases n'auraient pas provoqué la disjonction puisque elles sont au même potentiel.
Je présume que votre luminaire précédant ne disposait que d'un seul point d'allumage, donc les deux fils que vous avez débranchés correspondent bien à un neutre et à une phase qui est en principe coupée par la manœuvre de l'interrupteur.
A moins de posséder une installation très ancienne, le code des couleurs conventionnel aurait dû être respecté avec un neutre de couleur bleu.
Partant, la disjonction n'a pu être provoquée que par un court-circuit soit sur les plots de la douille, soit sur l'ampoule en défaut.
Re: Disjoncteur differentiel qui saute
Posté : ven. 9 juil. 2010 16:26
par Marion
Merci de ta réponse :)
Re: Disjoncteur differentiel qui saute
Posté : ven. 20 août 2010 21:57
par Invité
je viens de lire votre message marion,surtout mefiez vous des anciennes installations,la codification des couleur n'est pas du tout respecté par moment,j'interviens sur des vielles installation par moment ou le la terre serre de phase,a vous de touver la phase et le neutre parmi ces deux marrons,n'oubliez pas de couper le disjoncteur principal,la sécurité reste une priorité en electricité