connection

Posté : ven. 18 juin 2010 23:47
par fabrice57200
Bonjr, la norme autorise-t-ele la connection entre deux câbles dans les boites prises ou d'interrupteur? merci de vos réponses futures

Re: connection

Posté : sam. 19 juin 2010 07:35
par RFco
Bonjour Fabrice57200

Oui la norme autorise dutiliser les boites des inters et prises comme boite de connection


@+

Re: connection

Posté : mer. 23 juin 2010 08:41
par fabrice57200
Merci de votre réponse RFco. Avez-vous le numéro de lu paragraphe dans la norme? Je n'arrive pas à le trouver. Merci.

Re: connection

Posté : mer. 23 juin 2010 10:24
par GAS
Bonjour,
fabrice57200 a écrit :Avez-vous le numéro de lu paragraphe dans la norme? Je n'arrive pas à le trouver. Merci.
Les prescriptions concernant les connexions sont indiquées dans l'art. 526 de la NFC 15-100. ;-)