tableau electrique

Posté : jeu. 17 juin 2010 21:34
par silver
Bonjour, je vais bientôt câbler mon tableau et je voudrais savoir si il convient pour le passage du consuel. Le permis de construire a été déposé mai 2009.
Tout dabord je vais calibrer mon disjoncteur principal à 45 A.J'ai préparé ma gtl avec un tableau 3, rangées 13 modules et un tableau 2 rangées 13 modules.
Sur la 1 ere rangée.disjoncteur diff 40A 30MA type AC
1- éclairage salon avec 9 spots - extérieur- sonnette - 16A
2- éclairage ch1-sdb 1- escalier avec 4 spots- 16A
3- éclairage cuisine- séjour avec 6 spots- 16A
4- PC plan de travail 5 prises- 16A
5- PC salon 5 prises - 16A
6- PC mezzanine 4 prises- 16A
7-PC ch2 4 prises - 16 A
8- Chauffage trame électrique 1-450w 2-950w 3-1450w 20A

2ème rangée,disj diff 40A 30MA type ac
1-vmc 2A
2- éclairage ch2- ch3 16A
3- éclairage WC2- SDB2 - grenier 16A
4-éclairage wc- dégagement 16A
5-PC séjour 4 prises 16A
6-PC cuisine 5 prises 16A
7-PC FOUR 20A
8-Chauffage sdb1 ch1 20A

3 ème rangée disj diff 40A 30mA TYPE AC
1-Fil pilote 2A
2-Volet roulant 16A
3-éclairage garage- extérieur 16A
4-PC Lave vaisselle 20A
5-PC garage 8 prises 20A
6- CHAUFFE eau 20A
7-Chauffage sdb2 mezzanine 20A

4 ème rangée disj diff 40A 30mA TYPE A
1-Plaque de cuisson 32A
2-PC lave linge 20 A
3-Chauffage ch2 ch3 20A
4-PC GTL 16 A
5-PC ch3 4 prises 16A

5 ème rangée : emplacement réservé pour installer le délesteur les 2 prise de courants gtl et le contacteur des trames électriques
merci d'avance pour vos réponses.

Re: tableau electrique

Posté : ven. 18 juin 2010 00:29
par RFco
salut Silver


Sans avoir tout regardé en ""profondeur"", une chose me gène


N'y a t'il pas une gestion du chauffage par fil pilote???????????


@+

Re: tableau electrique

Posté : ven. 18 juin 2010 00:30
par RFco
déjà, le type A 4eme rangée est bien trop chargé...

Re: tableau electrique

Posté : ven. 18 juin 2010 12:34
par silver
salut RFco

j ai bien un gestionnaire d' énergie a fil pilote qui sera donc ds la 5 eme rangée et qui fait la fonction delesteur.Il sera protégé par un disjoncteur 2A qui se trouve 3éme rangée.
C'est vrai que mon disjoncteur type a est chargé, je peut remplacer mon disj ch2 ch3 en 20A Par mon alim volet roulant en 16A.

Re: tableau electrique

Posté : ven. 18 juin 2010 18:38
par RFco
Salut


avec un gestionnaire d'énergie il faut impérativement que tous les circuits chauffage soient sous un seul et meme différentiel, idem pour l'alim du gestionnaire


pour le type A, ne pas mettre de circuit dédié comme vous le proposez, donc non pour les volets roulants

http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+

Re: tableau electrique

Posté : ven. 18 juin 2010 19:55
par silver
ok donc je vais reservé une rangée pour mes chauffages.
par contre je peut laisser un 40A 30mA ou il faut que je passe avec un 63A 30mA.
Si je met un 63mA pour mes chauffages est ce qu'il faut passé celui qui est en tête avec un reglage de 63A

Re: tableau electrique

Posté : ven. 18 juin 2010 20:42
par RFco
si puissance totale du chauffage supérieure à 8000W, passer en 63A minimum


@+

Re: tableau electrique

Posté : dim. 20 juin 2010 15:17
par silver
salut, j'ai encore une question.
si je met un 63 A EN DISJ pour mes chauffages je suis donc obligé de passé avec un calibrage 63A en tete de mon installation?

Re: tableau electrique

Posté : dim. 20 juin 2010 16:09
par RFco
salut

le courant assigné de l'inter diff peut etre supérieur à celui du réglage du disjoncteur EDF...


@+

Re: tableau electrique

Posté : dim. 20 juin 2010 18:18
par silver
ok
je te remercie pour tes conseils.