mise a la terre tuyauterie inaccesible
mise a la terre tuyauterie inaccesible
Bonjour,
Une petite question qui me pose un probleme sur un chantier.
Comment faire la mise a la terre de la tuyauterie dans une salle de bains, quand les tuyau sont innaccessible,
j'ai le robinet sur le carrelage et les tuyaux sont dans le mur. Il ressorte seulement 6 metres plus loin dans la cuisine en passant par le sol.Hors de question de casser le carrelage.
Autre probleme , la salle de bains est entierement carreller et pour la baignoire même probleme , aucun acces possible, la cliente ne veut pas.
Bref comment vous faite dans de pareil cas vous?
Une petite question qui me pose un probleme sur un chantier.
Comment faire la mise a la terre de la tuyauterie dans une salle de bains, quand les tuyau sont innaccessible,
j'ai le robinet sur le carrelage et les tuyaux sont dans le mur. Il ressorte seulement 6 metres plus loin dans la cuisine en passant par le sol.Hors de question de casser le carrelage.
Autre probleme , la salle de bains est entierement carreller et pour la baignoire même probleme , aucun acces possible, la cliente ne veut pas.
Bref comment vous faite dans de pareil cas vous?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise a la terre tuyauterie inaccesible
salut,
il n'y a pas de trappe de visite pour la baignoire????
@+
il n'y a pas de trappe de visite pour la baignoire????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mise a la terre tuyauterie inaccesible
Bonjour,
Vous pouvez toujours vous référer à l'annexe A de la partie 7-701 de cette norme qui communique un certain nombre d'informations concernant la liaison équipotentielle supplémentaire.
Si tel est le cas, c'est plutôt ennuyeux car la NFC 15-100 recommande que les connexions sur la LES soient accessibles.RFco a écrit :il n'y a pas de trappe de visite pour la baignoire????
Vous pouvez toujours vous référer à l'annexe A de la partie 7-701 de cette norme qui communique un certain nombre d'informations concernant la liaison équipotentielle supplémentaire.
Cordialement
GAS
GAS
Re: mise a la terre tuyauterie inaccesible
la liaison équipotentiel est obligatoire sur tuyauterie en cuivre et si baignoire en ferraille ca r maintenant ils y en a en acrylique aussi,pour la tuyauterie seu l la plomberie en PER n'as pas besoin de liaison equipotentiel.Maintenant si le client refuse,c'est à ces riques et péril,si y'a passage du consuel il y'aura refus car le consuel vérifie la liaison sur baignoire même parfois sur les menuiserie .J'ai déjà eu ce genre de problème avec client,j'ai refusé de faire les travaux,car si par malheur il a mort d'homme,votre responsabilite sera mise en cause
Re: mise a la terre tuyauterie inaccesible
pas de trape de visite pour la baignoire.
Pour la tuyauterie cela seras pareil , sinon faut que je casse le carrelage , puis la cloisons.
je pense que je vais mettre une reserve dans ma facture sur ce point.
Perso cela ne me gene pas de casser le carrelage, mais la cliente vas faire des bonds partout.
Pour la tuyauterie cela seras pareil , sinon faut que je casse le carrelage , puis la cloisons.
je pense que je vais mettre une reserve dans ma facture sur ce point.
Perso cela ne me gene pas de casser le carrelage, mais la cliente vas faire des bonds partout.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise a la terre tuyauterie inaccesible
tu n'est pas obligé de casser le carrelage, une bonne meuleuse peut aider, sinon, la trappe peut etre dans une piece adjacente
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: mise a la terre tuyauterie inaccesible
interdiction d'abimer la tapisserie aussi
/edit Max78: Même si elle est de mauvais goût ?
/edit Max78: Même si elle est de mauvais goût ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 27 invités