Page 1 sur 1
Section intérieures utilisables des conduits
Posté : mar. 25 mai 2010 11:24
par christophe
Bonjour,
Dans le guide Promotelec 25ème édition, il y a un paragraphe au dessus du tableau 15 où il est dit.
"Il n'existe plus de règles particulières pour la mise en oeuvre des câbles dans les conduits ou système de conduits-profilés"
Donc j'en conclu que le tableau 15 qui donne la section utilisable d'une gaine n'est qu'une recommandation et non pas une obligation.
Si je passe 6 fils (H07V-U) de 2,5mm2 dans une gaine ICTA DN20 le consuel ne peut rien dire?
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Section intérieures utilisables des conduits
Posté : mar. 25 mai 2010 12:21
par RFco
hello,
Des fils ne sont pas des câbles....
Concernant la pose sous conduits et systèmes
de conduits, la règle dite “du tiers” fait l’objet
d’évolutions. Auparavant, les dimensions intérieures
des conduits devaient permettre de tirer
et de retirer facilement les conducteurs et câbles.
À présent, l’occupation d’un conduit ou d’un
conduit-profilé n’est limitée au tiers de sa section
intérieure que dans le cas de conducteurs isolés
mis en oeuvre après la pose des conduits. Il
n’existe plus de règles particulières pour la mise
en oeuvre des câbles dans les conduits ou systèmes
de conduits-profilés.
A lire ici :
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 204322.pdf
@+
Re: Section intérieures utilisables des conduits
Posté : mar. 25 mai 2010 14:46
par christophe
Bonjour,
Heu merci mais bon vous m'avez recopié le guide Promotelec :)
En d'autres thermes la question est :
Faut t'il respecter le tableau 15 du guide ou alors l'article que vous citez?
Car le tableau donne un nombre maximum de conducteur et le texte dit que ce n'est pas la peine de le respecter.
Je pose la question vis à vis du consuel qui ne saura jamais si les conducteurs ont été tiré avant ou après la pose de la gaine.
Merci par avance.
Re: Section intérieures utilisables des conduits
Posté : mar. 25 mai 2010 18:06
par RFco
il est toujours préférable de respecter la regle du tiers
cependant, on ne m'a jamais ennuyé à ce sujet
@+
Re: Section intérieures utilisables des conduits
Posté : mar. 25 mai 2010 19:35
par christophe
Merci