protection circuit salle de bain

Posté : jeu. 20 mai 2010 20:33
par Invité
Bonjour à tous, j'aurai dans ma future salle de bain les éléments suivants :
- une prise
- deux lumière,
- un sèche serviette elec (500 w)

Est-ce que je peux mettre ces circuits sur un même disjoncteur (16 ou 20 A) protégé par un Interrupteur Différentiel 30 mA (déjà en place pour le reste de la maison) ou bien faut-il un dispositif particulier de protection (différentiel haute sensibilité) pour la salle de bain ???

Par avance merci.

Fanch.

Re: protection circuit salle de bain

Posté : jeu. 20 mai 2010 21:21
par Carminas
Bonsoir

Le 30mA peut être commun.
Le circuit prises peut être commun
Le circuit éclairage peut être commun
Le circuit sèche serviette devra être dédié (du 1,5² disj 10A suffira).

@+