Page 1 sur 1

longueur cable alu

Posté : lun. 17 mai 2010 13:16
par Invité
Bonjour,
voila je voudrais savoir la section d'un cable alu sur une longueur de 80m.
Du coffret de l'extrémité a mon tableau, pour une maison de 70m2, pour un DB de 500ma régler en 30A.
merci

Re: longueur cable alu

Posté : lun. 17 mai 2010 13:37
par RFco
salut


le DB est un 30/60A, donc 50mm² cuivre ou 70mm² alu


@+

Re: longueur cable alu

Posté : lun. 17 mai 2010 20:58
par Invité
Slt,
comment as-tu trouvé cet section??
merci

Re: longueur cable alu

Posté : lun. 17 mai 2010 21:01
par RFco

Re: longueur cable alu

Posté : mar. 18 mai 2010 12:22
par Invité
Comment t'en a dédui qu'il fallait 70 pour l'alu??
MERCI

Re: longueur cable alu

Posté : mar. 18 mai 2010 13:45
par Didier62
salut,
dans le lien qu'à donner RFco:
longueur:80m
disjoncteur :60A (calibre maxi)

le tableau donne :50 mm² pour du cuivre
l'alu étant moins bon conducteur que le cuivre,il faut prendre la section immédiatement supérieure soit :70 mm²
@+

Re: longueur cable alu

Posté : mar. 18 mai 2010 19:35
par Carminas
Bonsoir

Pour 80m c'est même en théorie du 95² en alu.

Avec du 70² pour un DB 30/60A on aurait 2,2% de chute de tension ce qui est en théorie un peu trop.
Pour respecter les 2%, il ne faudrait pas avoir plus de 73m.
Mais vous n'êtes pas loin de la limite, vous pouvez peut être vous accorder quelques tolérances et rester en 70².

Sinon autre solution, demandez à ERDF s'ils peuvent vous poser un 15/45A, cela passerait sans aucun problème avec le 70².

@+