changement de tension de demarrage

Posté : mar. 11 mai 2010 22:37
par aziz filali
salut a tous ma question est la suivante : qu'il est la puissance maximal pour changer le démarrage d'un moteur triphasé
tension "380v" au démarrage monophasé "230v" ? merci.

Re: changement de tension de demarrage

Posté : mer. 12 mai 2010 08:46
par Labobine
Bonjour,
Je suppose que la barrière des langues est surement pour quelque chose dans votre traduction qui n'est pas du tout claire.
Est-ce que vous ne voulez pas plutôt dire :
Quelle est la puissance maximun pour faire marcher un moteur tri 380 en mono 220 ?
Et si c'est le cas, vous voulez le faire marcher avec un condensateur ?
Si ce n'est pas du tout cela veuillez essayer de reformuler votre question.

Re: changement de tension de demarrage

Posté : mer. 12 mai 2010 11:55
par aziz filali
je veut dire: Quelle est la puissance maximum pour faire marcher un moteur tri 380 en mono 220 ?

Re: changement de tension de demarrage

Posté : mer. 12 mai 2010 13:04
par Labobine
re,
C'est bien ce que j'avais pensé.
Si c'est avec un condensateur jusqu'à 1kw très bien, au-dessus de 1kw moins bien et au-dessus de 2kw pratiquement impossible. Cela dépend aussi de la configuration du moteur lui-même suivant la marque et le modèle.
Avec un moteur pilote il n'y a pas de limite (que celle du disjoncteur).
Avec un convertisseur/variateur 2,2Kw