J'ai besoin de savoir qu'elle est la section d'un câble en acier galvanisé équivalente à une section de 95mm² d'un câble en cuivre nu ?
Merci de votre aide.
Re: Câble en acier galvanisé
Posté : ven. 7 mai 2010 09:48
par GAS
Bonjour,
MAKHIKHI a écrit :...qu'elle est la section d'un câble en acier galvanisé équivalente à une section de 95mm² d'un câble en cuivre nu ?
??? c'est une section de 95 mm2.
Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV?
Que faut-il interpréter dans votre question?
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Re: Câble en acier galvanisé
Posté : ven. 7 mai 2010 09:59
par Max78
Bonjour,
GAS a écrit :Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV?
Depuis le 16/17 ième siècle, il ne doit plus distinguer les couleurs vu ce qu'il doit en rester ..
Je crois qu'il voulait connaitre le rapport de réduction/multiplication entre l'intensité admise dans un câble d'acier galvanisé et un câble en cuivre.
Cordialement,
Max
Re: Câble en acier galvanisé
Posté : ven. 7 mai 2010 14:14
par GAS
Re,
Max78 a écrit :Je crois qu'il voulait connaitre le rapport de réduction/multiplication entre l'intensité admise dans un câble d'acier galvanisé et un câble en cuivre.
Je ne le connais pas. Cependant si l'on observe leur résistivité respective on pourrait affirmer que l'intensité admissible sera beaucoup importante dans le cuivre que dans l'acier à section identique.(voir tableau A.54A article 545.4 NFC15-100) où:
ρ20 (Ω.m) cuivre = 1,7241X10-8
ρ20 (Ω.m) aluminium = 2,8264X10-8
ρ20 (Ω.m) acier = 13,8X10-8
Pour l'acier galvanisé j'ai trouvé ceci sur le Net :
ICI
En extrapolant à partir de ce document on pourrait donc penser que sa résistivité est de l'ordre de 6x10-8 Ω.m à 0°c.