convecteur dans les wc
convecteur dans les wc
Bonsoir,
je désirerais savoir s'il y a des normes à réspecter pour l'installation d'un convecteur dans des wc qui sont trés froid l'hiver pour une personne avec des probléme de santé
Merci à vous Bonne Soirée
je désirerais savoir s'il y a des normes à réspecter pour l'installation d'un convecteur dans des wc qui sont trés froid l'hiver pour une personne avec des probléme de santé
Merci à vous Bonne Soirée
Re: convecteur dans les wc
Bonsoir
Pas de norme particulière.
Ce sont les mêmes que pour une autre pièce.
Le circuit utilisé doit être dédié au chauffage et peut être en :
- 2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
- 1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir phase/neutre/terre et de manière facultative fil pilote pour le relier à un programmateur (par exemple pour le baisser la nuit).
@+
Pas de norme particulière.
Ce sont les mêmes que pour une autre pièce.
Le circuit utilisé doit être dédié au chauffage et peut être en :
- 2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
- 1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir phase/neutre/terre et de manière facultative fil pilote pour le relier à un programmateur (par exemple pour le baisser la nuit).
@+
Carminas
Re: convecteur dans les wc
Bonjour,
Même sans problèmes de santé, se caillait lorsque l'on s'assouvi c'est dur..
Sinon, carminas a tout dit je crois
Cordialement,
Max
Même sans problèmes de santé, se caillait lorsque l'on s'assouvi c'est dur..
Sinon, carminas a tout dit je crois
Cordialement,
Max
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: convecteur dans les wc
Bonsoir,
Bonne nuit à tous
C'était le cas du temps de "la cabane au fond du jardin"Max78 a écrit : Même sans problèmes de santé, se caillait lorsque l'on s'assouvi c'est dur..
Max
Bonne nuit à tous
Re: convecteur dans les wc
Bonjour Carminas, Max 78 et Candela,
Je me doutais bien que ma question ferais sourire,par les temps qui courent ça fait du bien,la cabanne au fond du jardin avec les feuilles de journaux au clou j'ai connu je ne regrette pas , et en plus aujourd'ui il neige!
Je ne peut que placer le convecteur qu'à 40 cm de la cuvette ,est ce que c'est bon ?
Merci pour vos réponses
Je me doutais bien que ma question ferais sourire,par les temps qui courent ça fait du bien,la cabanne au fond du jardin avec les feuilles de journaux au clou j'ai connu je ne regrette pas , et en plus aujourd'ui il neige!
Je ne peut que placer le convecteur qu'à 40 cm de la cuvette ,est ce que c'est bon ?
Merci pour vos réponses
Re: convecteur dans les wc
40 cm pas de problème pour des WC, si ce n'est attention à pas se bruler !!!
Re: convecteur dans les wc
Bonjour Ror
Merci pour ta réponse
Bonne Journée
Merci pour ta réponse
Bonne Journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] et 30 invités