conseil pour des spots
Posté : dim. 13 juil. 2008 13:52
par Didier
Bonjour
Je voudrais mettre 4 spots ds ma cuisine et 5 spots ds ma salle à manger. Que me conseiller vous de mettre et quel dijoncteur (A). merci d'avance pour vos conseil
Didier
Re: conseil pour des spots
Posté : dim. 13 juil. 2008 14:47
par Blade3655
Je vous conseillerais un disjoncteur 10A+N (de marque merlin, legrand ou hager). Si ce dernier peut se placer en aval d'un differentiel 300mA , rien de plus, dans le cas contraire, il faudra en faire l'acquisition.
Re: conseil pour des spots
Posté : lun. 14 juil. 2008 22:07
par Didier
ce que je voudrai savoir C quoi mettre comme spot 12 v ou 220 v et quelle puissance
Didier
Re: conseil pour des spots
Posté : mar. 15 juil. 2008 07:25
par RFco
Hello,
Note : le diff sera un 30mA pas un 300mA
Pour les spots, c'est selon, il faudra revoir le nombre car 5 spots pour la salle, cela me parait court
Voyez aussi pour le type d'ampoules, à led, économiques,...
@+
Re: conseil pour des spots
Posté : mar. 15 juil. 2008 09:45
par Didier
Ok merci
Re: conseil pour des spots
Posté : mar. 15 juil. 2008 11:45
par pansonic
Bonjour,
Des spots en basse tension 12V - 50W sont préférables car leur lumière est beaucoup plus blanche,donc vous aurez un meilleur éclairage qu'en 230V.
Si vous avez un grand salon ou une grande cuisine ,le nombre que vous prévoyez est largement insufisant.
Cdmt
Re: conseil pour des spots
Posté : mar. 15 juil. 2008 14:14
par RFco
Hello,
Il y a des GU10 éco en 4200K
@+
Re: conseil pour des spots
Posté : mar. 15 juil. 2008 21:24
par Ludovic
J'en profite pour poser des questions puisqu'elles sont en accord avec le topic
Peut-on raccorder une vingtaine de spots à un même disjoncteur ? En d'autres termes, y a t-il un quota limite ? Si ce sont des spots en 230 V (50W), du 1.5² (comme fil) n'est ce pas trop juste ? Existe-t-il des télévariateurs pour des spots à LED (avec un rapport qualité prix correct) ?
Merci d'avance

Re: conseil pour des spots
Posté : mar. 15 juil. 2008 22:06
par RFco
puisque l'on décompte 300W par point lumineux en cas de spots, soit avec des spots de 50W : 300/50*8=48 spots
@+
Re: conseil pour des spots
Posté : mar. 15 juil. 2008 23:22
par Ludovic
RFco a écrit :puisque l'on décompte 300W par point lumineux en cas de spots, soit avec des spots de 50W : 300/50*8=48 spots
@+
Merci beaucoup
Si j'ai bien compris, 48 spots ça correspond à 8 points lumineux donc un disjoncteur de 20A et du 2.5² ... mais, si l'on veut un tel nombre de spots, faut-il mettre de 2.5² de partout ?
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
En effet peut-on mettre du 1.5² des spots à une boite de dérivation et de la boite de dérivation du 2.5² jusqu'au disjoncteur ?
Merci d'avance