Mon tableau de repartition est-il correct?
Posté : mar. 27 avr. 2010 09:18
Bonjour, si vous avez 5 petites minutes a me consacrer,
en vu de finaliser mon tableau de repartition, je vous montre comment j'ai procédé en sachant que ma maision fait 137m2 avec un étage. J'ai essayé "d'équilibré les rangées" pour eviter trop d utilisations simultanées etc...En aval des interrupteurs differentiels, j'ai mis des disjoncteur divisionnaires 2A, 16A etc...Toutes les lignes de prises de courant sont en 2.5mm2 avec au max 5 prises de courant (je me garde une marge au cas ou je veuille en rajouter plus tard), sur la rangée 4 avec le'interrupteur diff, j'ai ajouter à la plaque de cuisson et lave vaisselle, 2 lignes non specialisées pour décharger le reste des rangées. Je dispose d'un grand tableau merlin gerin type prisma F
Pouvez vous me faire des commentaires sur la répartition, presente t'elle des problèmes majeurs si oui, quelles peuvent être leur solution...MERCI D'AVANCE
1ère rangée:
1 interrupteur differentiel 40A type AC:
-32A: element interieur pompe a chaleur
-20A: Element exterieur pompe a chaleur
-20A:Prises SDB haut + bureau
-20A: Prises SDB bas + Chambre amis
-20A: Prises séjour/salle a manger
-20A: Prises chambre 2
-16A: Boite A: lumieres escalier, ch 2, ch3, ch4
-16A:Volets roulants
2ème rangée:
1 interrupteur differentiel 40A type AC:
-20A: four
-20A: seche serviette
-20A: Ballon d'eau chaude
-2A:Protection du contacteur ballon d'eau chaude
-20A: prises chambre 3
-20A: Prises chambre 4
-16A:Boite B: lumiéres salle à manger, séjour, cuisine, hall
3ème rangéee:
1 interreupteur differentiel 40A type AC:
-20A: Lave-linge
-20A: Seche-linge
-20A: prises cuisine
-20A: prises bureau
-20A: portail coulissante du garage
-16A: Boite D: lumieres exterieur (terasses...)
-16A: Boite E: lumieres SDB haut, bureau...
-2A: VMC
4ème rangée:
1 interrupteur differentiel type A 40A
-32A: plaque de cuisson a induction
-20A: Lave vaisselle
-20A: Prises garage
-16A: Boite D: lumières cuisine, wc etc
en vu de finaliser mon tableau de repartition, je vous montre comment j'ai procédé en sachant que ma maision fait 137m2 avec un étage. J'ai essayé "d'équilibré les rangées" pour eviter trop d utilisations simultanées etc...En aval des interrupteurs differentiels, j'ai mis des disjoncteur divisionnaires 2A, 16A etc...Toutes les lignes de prises de courant sont en 2.5mm2 avec au max 5 prises de courant (je me garde une marge au cas ou je veuille en rajouter plus tard), sur la rangée 4 avec le'interrupteur diff, j'ai ajouter à la plaque de cuisson et lave vaisselle, 2 lignes non specialisées pour décharger le reste des rangées. Je dispose d'un grand tableau merlin gerin type prisma F
Pouvez vous me faire des commentaires sur la répartition, presente t'elle des problèmes majeurs si oui, quelles peuvent être leur solution...MERCI D'AVANCE
1ère rangée:
1 interrupteur differentiel 40A type AC:
-32A: element interieur pompe a chaleur
-20A: Element exterieur pompe a chaleur
-20A:Prises SDB haut + bureau
-20A: Prises SDB bas + Chambre amis
-20A: Prises séjour/salle a manger
-20A: Prises chambre 2
-16A: Boite A: lumieres escalier, ch 2, ch3, ch4
-16A:Volets roulants
2ème rangée:
1 interrupteur differentiel 40A type AC:
-20A: four
-20A: seche serviette
-20A: Ballon d'eau chaude
-2A:Protection du contacteur ballon d'eau chaude
-20A: prises chambre 3
-20A: Prises chambre 4
-16A:Boite B: lumiéres salle à manger, séjour, cuisine, hall
3ème rangéee:
1 interreupteur differentiel 40A type AC:
-20A: Lave-linge
-20A: Seche-linge
-20A: prises cuisine
-20A: prises bureau
-20A: portail coulissante du garage
-16A: Boite D: lumieres exterieur (terasses...)
-16A: Boite E: lumieres SDB haut, bureau...
-2A: VMC
4ème rangée:
1 interrupteur differentiel type A 40A
-32A: plaque de cuisson a induction
-20A: Lave vaisselle
-20A: Prises garage
-16A: Boite D: lumières cuisine, wc etc