Page 1 sur 1

Mon tableau de repartition est-il correct?

Posté : mar. 27 avr. 2010 09:18
par Invité
Bonjour, si vous avez 5 petites minutes a me consacrer,
en vu de finaliser mon tableau de repartition, je vous montre comment j'ai procédé en sachant que ma maision fait 137m2 avec un étage. J'ai essayé "d'équilibré les rangées" pour eviter trop d utilisations simultanées etc...En aval des interrupteurs differentiels, j'ai mis des disjoncteur divisionnaires 2A, 16A etc...Toutes les lignes de prises de courant sont en 2.5mm2 avec au max 5 prises de courant (je me garde une marge au cas ou je veuille en rajouter plus tard), sur la rangée 4 avec le'interrupteur diff, j'ai ajouter à la plaque de cuisson et lave vaisselle, 2 lignes non specialisées pour décharger le reste des rangées. Je dispose d'un grand tableau merlin gerin type prisma F
Pouvez vous me faire des commentaires sur la répartition, presente t'elle des problèmes majeurs si oui, quelles peuvent être leur solution...MERCI D'AVANCE

1ère rangée:
1 interrupteur differentiel 40A type AC:
-32A: element interieur pompe a chaleur
-20A: Element exterieur pompe a chaleur
-20A:Prises SDB haut + bureau
-20A: Prises SDB bas + Chambre amis
-20A: Prises séjour/salle a manger
-20A: Prises chambre 2
-16A: Boite A: lumieres escalier, ch 2, ch3, ch4
-16A:Volets roulants


2ème rangée:
1 interrupteur differentiel 40A type AC:
-20A: four
-20A: seche serviette
-20A: Ballon d'eau chaude
-2A:Protection du contacteur ballon d'eau chaude
-20A: prises chambre 3
-20A: Prises chambre 4
-16A:Boite B: lumiéres salle à manger, séjour, cuisine, hall

3ème rangéee:
1 interreupteur differentiel 40A type AC:
-20A: Lave-linge
-20A: Seche-linge
-20A: prises cuisine
-20A: prises bureau
-20A: portail coulissante du garage
-16A: Boite D: lumieres exterieur (terasses...)
-16A: Boite E: lumieres SDB haut, bureau...
-2A: VMC


4ème rangée:
1 interrupteur differentiel type A 40A
-32A: plaque de cuisson a induction
-20A: Lave vaisselle
-20A: Prises garage
-16A: Boite D: lumières cuisine, wc etc

Re: Mon tableau de repartition est-il correct?

Posté : mar. 27 avr. 2010 18:46
par forward11
Bonsoir,

Je ne vois rien de particulier à dire à propos de votre tableau. Tout me semble correct.

Cordialement

Re: Mon tableau de repartition est-il correct?

Posté : mar. 27 avr. 2010 20:45
par Invité
merci forward11 pour la réponse rapide, pas d'autres avis sur mon tableau?

Re: Mon tableau de repartition est-il correct?

Posté : ven. 30 avr. 2010 16:09
par Invité
bonjour,
quelques petites choses :
- le lave-linge doit être sous le type A
- mélangez vos circuits d'éclairage : éviter d'avoir sous le même DJ tout l'étage par exemple, de sorte que lorsque le DJ se déclenche, vous puissiez avoir de la lumiere dans une des pièces de cet étage
- les circuits SDB doivent avoir un DJ dédié

tout ça selon la norme nfc 15-100
GS

Re: Mon tableau de repartition est-il correct?

Posté : lun. 17 mai 2010 20:29
par Invité
votre tableau semble correcte,votre lave linge doit être sur interrupteur différentiel type A,sinon consuel va vous gronder,pour les prises vous aurai pu mettre du 16 ampere sauf pour les appareillage à un seul circuit,cela vous aurai couter un peu moin chero,sinon ras,ne surcharger pas trop votre différentiel type A

Re: Mon tableau de repartition est-il correct?

Posté : lun. 17 mai 2010 23:05
par Carminas
Bonsoir

Voici pour les non conformité :
- Le lave-linge doit être sous un type A. permuttez le lave-linge et le lave-vaisselle.
- Il manque le circuit pour les 2 prises GTL.

Pour le reste ce sont des conseils facultatifs.
- Je trouve le 1er ID un peu chargé avec la PAC et pas mal de circuit prises.
- Effectivement, bien que non obligatoire, il est astucieux ne de pas mettre circuit PC et éclairage d'une même pièce sous le même ID.
- Astucieux également de prévoir 2 circuits VR sous 2 ID pour qu'en cas de panne d'un circuit vous puissiez au moins ouvrir la moitié des volets.

@+