baisse de tension?
Posté : ven. 23 avr. 2010 17:17
par Invité
Bonjour,
Voila j'ai une prise de courant dont la tension est faible 150v au lieu de 230V, qqn peut il m'expliquer comment ca se fait, est ce que c'est du au fil (installation un peu veille environs 20 ans) ou peut il y avoir d'autres raisons possibles.
Merci d'avance.
Re: baisse de tension?
Posté : ven. 23 avr. 2010 17:37
par RFco
salut
est ce la seule dans ce cas????
Est ce que des appareils fonctionnent dessus, des lampes??????????
@+
Re: baisse de tension?
Posté : ven. 23 avr. 2010 18:59
par Invité
salut RFco
Oui c'est la seule prise qui a ce problème parmi les 3 qui se trouve dans la même pièce.
J'ai constaté ça en branchant le PC, alors j'ai utilisé un voltmètre et j'ai été surpris de constater que la tension était de 150v!
Re: baisse de tension?
Posté : ven. 23 avr. 2010 19:30
par RFco
est ce qu'une lampe s'allume dessus???????????
Re: baisse de tension?
Posté : ven. 23 avr. 2010 20:57
par Invité
non, je viens de revérifier, rien ne s'allume.
Re: baisse de tension?
Posté : ven. 23 avr. 2010 21:20
par RFco
alors, recherchez une ""rupture"" de neutre (fil desserré quelquepart sur le circuit, par exemple sur une des autres prises de cette protection....
@+
Re: baisse de tension?
Posté : ven. 23 avr. 2010 23:13
par Invité
Ok, merci RFco.