Câble électrique qui vibre
Posté : jeu. 22 avr. 2010 18:32
par Invité
Bonjour ,
j'ai fais un branchement d'un tarif jaune pour un 250 A j'ai mis 4 câble de 185 alu malheureusement mon cable chauffe et vibre anormalement alors que mon intensité ne dépasse jamais 200 A .
j'ai fais venir aussi APAVE qui m'a fait des mesures d’harmoniques et finalement je n'en ai pas beaucoup, je ne comprends plus les connections des cosses ont été changées 2 fois mais le phénomène persiste quelqu'un a t il déjà eu ce phénomène ?
Merci
Re: Câble électrique qui vibre
Posté : jeu. 22 avr. 2010 18:39
par Patrick21
Bonjour,
pourrais tu préciser :
- la longueur de la canalisation,
- le mode de pose utilisé,
- la façon dont sont posés les 4 x(1x185mm²)==> trèfle, nappe,
Cordialement,
Re: Câble électrique qui vibre
Posté : ven. 23 avr. 2010 08:30
par Invité
Bonjour,
La longueur de mes câbles est seulement de 5 m ils sont posés sur un chemin de câble perforé relié à la terre et ils sont posés en trèfle.
Merci
Re: Câble électrique qui vibre
Posté : sam. 24 avr. 2010 23:01
par lob
Bonsoir,
Quelle est la charge (types de récepteurs) ?
Cordialement.
Re: Câble électrique qui vibre
Posté : dim. 25 avr. 2010 15:36
par lignedirecteband
Bonjour à tous ,
de quelle manière rentrent ces câbles dans l'armoire TGBT ?
un par presse étoupe ? avec trait de scie entre les presse étoupes ?
A+
Re: Câble électrique qui vibre
Posté : lun. 26 avr. 2010 17:03
par Invité
Bonjour,
La charge est du type salle de sport c'est a dire beaucoup d’éclairages fluo et iodure métallique ainsi que sodium, et aussi des sous station de chauffage et CTA
Les câbles entrent dans l'armoire TGBT par le Haut une ouverture est crée.
Re: Câble électrique qui vibre
Posté : lun. 26 avr. 2010 19:13
par lignedirecteband
Bonsoir ,
Ne serait ce pas dû à un mauvais cos phi et à un appel important de puissance réactive ?
D'où les effets joules sur les câbles ...
A+
Re: Câble électrique qui vibre
Posté : mar. 27 avr. 2010 09:00
par Invité
j'y ai pense, comment le résoudre ?
et surtout comment le contrôler? merci